Трансформатор с расщепленной обмоткой. Работа через выпрямители на общую нагрузку?

Количество просмотров - 1541
(ссылка на эту тему)
Махмуд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане! Такая проблема. Есть тр-р с расщепленной вторичной обмоткой преобразовательный. Выпрямитель 12-фазный и ПЧ с двигателем. Вопрос: Необходимы ли реакторы в цепях выпрямителей? И где можно узнать по расчетам данных схем? При работе в режиме без нагрузки трансформатор греется до 120-130 градусов. Это нормально? Класс изоляции F.
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(61.63 Кб, 525x838)  [скачать]  [загрузок: 159]

Энергетик (Юрга, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Ноября 2013 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

обычно трансформатор с расщепленной обмоткой НН выполняется на одинаковую схему соединения.
Может у вас узкоспециальный тр-р...
Но из курса электрических машин чтобы параллелить обмотки они должны быть одинаковыми как по схеме так и по группе соединений
как видно из вашей схемы Y/D/Y для российского применения группы будут 11 (Y/D) и 0 (Y/Y) что приводит к смещению векторов фаз и как вывод дополнительным потерям в стали трансформатора.
Попробуйте обратиться на завод изготовитель данного тр-ра и уточнить данный вопрос о возможности параллельной работы.
Ваш вопрос еще осложняется присутствием выпрямительных агрегатов
а реакторов ставить не нужно поскольку они служат не для того чтобы трансформатор не перегревался, а для ограничение токов короткого замыкания (и отопления собственного и соседнего с ним помещений [смех]).

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Махмуд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Но ведь я говорю об уравнительных реакторах, а не реакторах, применяемых для уменьшения пусковых токов. Наверное не в эту ветку сообщение я разместил, просто у нас данный трансформатор в режиме хх перегревается и необходима какая то литература по данной теме!

Энергетик (Юрга, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

трансформатор видимо с литой изоляцией  Настройка температуры датчиков:
-включение вентиляторов (при наличии принудительной вентиляции) при 100 С;
-отключение вентиляторов при 90 С;
- сигнал изолция при 135 С;
-отключения нагрузки трансформатора при 140С.

Инженер (Белгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1385, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines