КЛ 0,4 кВ с двумя питающими кабелями. Как выполнить расчёт потери электроэнергии?

Количество просмотров - 4157
(ссылка на эту тему)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как рассчитывается потери электроэнергии в КЛ 0,4 кВ при двух кабелях питающих (2 категория). В рабочем режиме или в аварийном? Ток же разный.
Вот этим пользовался ранее при одном вводе:
* Потери э.э.для 1ф и 3 ф.doc
(139 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 484]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

по идее второй ввод - резервный, но если по двум, то можно увеличить сечение для расчета по одной нитке

Проектировщик (Вологда, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Расчитываю потери так

Проектировщик (Вологда, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2013 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Короче я сделал все вот так , по вводам рассчитал и в аварийном режиме. 
* встр.dwg
(1677 Кб)  [скачать]  [загрузок: 249]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2013 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

а это все точно поместится в ЩРН-72?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2013 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Да я думаю да, ну или щмп3

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Ноября 2013 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

вообще должны поместиться, но лучше взять рубильники и трехполюсники ABB посолиднее, кабель позволяет! по ГОСТ Р 51778-2001 кстати тоже требуется на такие щитки в зависимости от кол-ва отх. групп. линий (табл. В.1)
* ИЭК Щиты.dwg
(180.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 73]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1629, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines