Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2007 п.2.5.285. Расстояние от крайних не отклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее 300 м.
На участках стесненной трассы ВЛ это расстояние может быть уменьшено до 150 м, кроме многоцепных ВЛ, расположенных как на общих, так и на раздельных опорах. Мы проектируем ЭХЗ Магистрального газопровода. Тянем ВЛ-10 кВ вдоль газопровода. ГГЭ уперлась в п.2.5.285 ПУЭ 2007 и не согласовывает принятое решение. Требует выноса ВЛ-10 кВ, на участке с продувочными свечами, на 300 м или замену ВЛ на подземную КЛ. Помогите что делать?[непонятно] Газпром проектирует миллионы километров газопроводов и как-то решает данный вопрос. Решение о переводе ВЛ в кабель не согласуют энергетики заказчика. Проект сейчас на стадии ответов на замечания ГГЭ.

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2013 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

2.5.278, НО думаю придется выносить, так как есть четкое требование

Инженер ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2013 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п. 8.2.6 СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85* Актуализированная редакция) «Магистральные трубопроводы» - «При прокладке газопроводов параллельно автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи и связи запорную арматуру с продувочными свечами допускается располагать на том же расстоянии от дорог и линий, что и газопровод».
В проекте расстояние от узлов на трубопроводе до крайних неотклоненных проводов   ВЛ 10 кВ составляет 33м и более.
НО ГГЭ не слышит!!!!! Что делать?[непонятно][непонятно]?

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 7 п.1.1.22 попробуйте

Инженер ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2013 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

п.1.1.22. ПУЭ Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.

Другими словами этот пункт ПУЭ на руку эксперту. Существует с п. 8.2.6 СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*) (я писал выше) согласно ему (1,5 высоты опоры) нормы меньше чем в ПУЭ (300м), а вы мне предлагаете использовать п.1.1.22. ПУЭ. Согласно этому пункту ПУЭ я должен взять именно по ПУЭ то есть 300м!

А я у Вас всех прошу помочь мне отписаться от экспертизы.....
Сегодня созванивался с ребятами из Газпром. Их слова: "Мы сталкивались с этой проблемой и решили ее, сославшись на СНиП 2.05.06-85* и ведомственные нормы Газпром, эксперт принял ответ...!!!!
А в нашем случае упертый  эксперт!
Если разобраться эксперт прав (в ПУЭ черным по белому написано)... дак почему Газпрому можно нарушать ПУЭ (согласно ведомственным нормам), а остальным нет!!!!
Завтра последний день ответов на ГГЭ...


Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2013 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

С ГАЗПРОМОМ бодаться бесполезно -  высокое давление - 25 метров по их нормам минимум - объясняют - при взрыве никого в округе не останется . Вот так.

Инженер (Чехов, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2013 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Vikvolf

Поясните! Я не пойму как это может мне помоч???

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Ноября 2013 года, 03:59
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ - применяется , если не противоречит действующему законодательству- 
1. Начнем с того, что по "Правилам охраны манистральных трубопроводов", утв Постановлением Росгортехнадзора от 22.04.1992 № 9 (п.4.1.) охранная зона составляет 25 метров от оси газопровода (для отдельных видов - 100 метров).
2. 500 метров - это скорее всего, минимальное расстояние газопровода до населенного пункта. Причем, для газопроводов диаметром до 300 мм минимальное расстояние до черты населенного пункта составаляет 100 м, если газопровод 1-го класса и 75 - если 2-го. А 500 метров - это минимальное расстояние до компрессорных станций (КС) и газораспределительных станций (ГРС), входящих в газопровод. Скорее всего, архитектор, "с разгона" перепутал 4 и 5 таблицы СНиПа 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".
Правда, надо иметь ввиду, что минимальное расстояние расчитывается до населенного пункта с учетом его 20-25 летнего развития по градостроительной документации.
3. Статью 57 ЗК РФ читали?
4. Закон "О газоснабжении" содержит статью 28 о землепользовании, но ограничения, указанные в ней относятся к землям, имеющим категорию: "земли транспорта", а у Вас земля в другой категории.
С форума - http://forum.yurclub.ru/index.?showtopic=256481

Инженер (Чехов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

п. 1.1.1 ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...ПУЭ - документ для энергетиков, Вы им руководствоваться не обязаны, у Вас свои нормы

Инженер (Оренбург, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


п. 1.1.1 ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...ПУЭ - документ для энергетиков, Вы им руководствоваться не обязаны, у Вас свои нормы
Эксперту ГГЭ так не скажешь...!!! Где написано что ПУЭ можно не брать в расчет?[непонятно]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Ноября 2013 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Вы занимаетесь строительством ЛЭП, для Вас в первую очередь СНиП, потом ПУЭ. Но как Вам это доказать эксперту я не знаю

Формально эксперт прав, он может требовать соблюдать более жесткие из всех приведенных требований. А Газпром видимо просто благо дарит хорошо

Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Ноября 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Поищи на форуме было разъяснение Ростехнадзора о ПУЭ и , если есть более жесткие нормы используются они.

Инженер (Чехов, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

2.5.285. Расстояние от крайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее 300 м.

А если применить ВЛЗ (провода с защитной изолирующей оболочкой) СИП-3???

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июня 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

[непонятно]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 688, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines