Чертёж схемы УПП насоса пожаротушения. Будет ли запускаться насос при такой схеме?

Количество просмотров - 2321
(ссылка на эту тему)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Ноября 2013 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Привет.
Сделал проект автоматики насосной станции пожаротушения.
В проекте предусмотрено устройство плавного пуска, чертеж - А.09.
1. Вопрос при такой схеме реализации устройство плавного пуска будет запускать насос?
2. Клиент хочет чтобы была индикация "Неисправность устройства плавного пуска". Как можно это реализовать?
* НС Автоматика2.dwg
(1078.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 225]

? (Новороссийск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Что на УПП нет выхода сигнала неисправность ?
Почему у вас на низкой стороне трансформатора не стоит автомат или предохранитель ?
.JPG
 
* .JPG
(12.17 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 572]
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Что на УПП нет выхода сигнала неисправность ?

на схемах подключения на УПП типа PSR25-600-81 которые на нашел на сайте производителя (АББ) подобных выводов я не нашел. Вопрос решил другим способом.
Почему у вас на низкой стороне трансформатора не стоит автомат или предохранитель ?

Щит управления насосами пожаротушения является комплектным устройством. Схема подключения понижающего трансформатора и нагруженных на него цепей является типовой. Кроме того смысла ставить предохранитель или автомат на низкой стороне я не вижу. И данный вопрос не является предметом для разговора в этой теме.

Меня интересует вопрос правильного подключение УПП типа PSR25-600-81 к моей схеме. А конкретней интересует вопрос правильно ли я подключил вывод ST на устройстве плавного пуска. В моей схеме получается что при включении насоса на вывод ST будет непрерывно подаваться постоянное напряжение 27В. Надо ли туда вообще подавать напряжение?

? (Новороссийск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2013 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Мгновенный стоп
Если  контакт  размыкаются, мотор сразу останавливает-
ся. Используется для последовательного подключения нор-
мально замкнутых групп внешних защитных устройств
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Вы все таки про частотник или про плавный пуск? Определитесь

Инженер (Москва, Россия)
Alexei.gu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2013 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Меня интересует вопрос правильного подключение УПП типа PSR25-600-81 к моей схеме. А конкретней интересует вопрос правильно ли я подключил вывод ST на устройстве плавного пуска. В моей схеме получается что при включении насоса на вывод ST будет непрерывно подаваться постоянное напряжение 27В. Надо ли туда вообще подавать напряжение?

А могли бы вы подробней расписать, откуда 27 В появляется, что-то я не понимаю?
Как я понимаю эту схему, на клеммы 91-92 и 93-94 посажены доп.контакты контактов 1КМ1 и 2КМ1 . А у вас на эти контакты посажены А1 и А2 УПП, при такой схеме работать не будет, ибо для данной модели необходимо на них подавать 24VDC. Вывод ST подключен правильно.
А зачем на насосы 5кВт ставить плавный пуск на 11 кВт ?

Инженер-конструктор 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09