Трехпроводная двухфазная схема питания наружного освещения. Опыт применения?

Количество просмотров - 3060
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Ноября 2013 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Кто сталкивался с трехпроводной схемой наружного освещения..?
Вот цитата:
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случаев оправдано использование проводов СИП-4 из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой рабочей жилы с сечением 16 и 25 мм2.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.

Источник пусть и российский, но я столкнулся в РБ: http://psb-energo.ru/publ/stroitelstvo_ehkspluatacija_remont/ehlektromontazhnye_raboty/primenenie_sip_v_setjakh_naruzhnogo_osveshhenija/15-1-0-9
Ну не РЕ-жила ж..?

Хотел бы добавить вопрос:
- и как в этом случае выглядит схема ШНО..?

Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2013 года, 01:30
(ссылка на это сообщение)

При трехпроводной схеме используются две фазы и N. Светильники питаете с чередованием используемых фаз. Если на опоре установлено по два светильника, то они включаются в разные фазы.
Если бы была четырехпроводная схема, то тогда использовали бы все три фазы в линии.
Источник пусть и российский, но я столкнулся в РБ

на нормативный документ не похоже. Считаю что проводность линии освещения предстоит определить исходя из нагрузок на фазы и источник электроснабжения, либо данные должны быть приведены в ТУ от "энергоснабжателей".
Схемы ШНО вполне находятся в интернете, вот парочка первых же попавшихся вариантов, хоть с диспетчеризацией, хоть без:
http://www.indel.by/produkt/sistema-upravleniya-gorodskim-naruzhnym-osveshheniem.html
http://zemi.web-energo.by/page.php?id=37
https://regulenergo.by/elektroshkafy/shno
Для двухфазного питания укажите в опросном листе к изготовителю или (если будет использоваться 3х фазный ШНО в 2х фазной сети) включайте шкаф так, чтобы была запитана внутренняя схема автоматики и управления.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2013 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Кто сталкивался с трехпроводной схемой наружного освещения..?

Не так читаете и понимаете - написано вроде понятно:
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме.

Посмотрите ТП 3.407.1-136 вып.5 запитка светильника:
* 3.407.1-136 вып.5.pdf
(2879.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 138]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

До того, как полез в интернет я думал так же, как и  АндроИД...
Но после этой статьи... А читал уже ночью... Устамши...
Проворонил суть... Спасибки... Помогли...
Но в ТУ именно трехпроводная система, хотя в ШНО у пускателя (говорят) заняты все силовые клеммы...
Может ноль через него пустили, незнаю...
А с трехпроводным подключением светильника не понял... Зачем так заморачиваться..?

Еще вопрос...
Все эти схемы ШНО на сайтах я знаю, но мне объяснили (сам на объект не попадал), там попроще, типа вводной, отходящий и пускатель...
Ну и счетчик, реле времени...
Таких типовых я не нашел...

И еще вопрос...
Зачем нулевой проводник выше сечением, чем фазный..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2013 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Зачем нулевой проводник выше сечением, чем фазный..?

Потому, что он НЕСУЩИЙ, на нём висят все остальные провода.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2013 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Потому, что он НЕСУЩИЙ, на нём висят все остальные провода.

Ясненько... Спасибо...
Я как то с наружным освещением на СИП не сталкивался раньше...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines