Межшкафный монтаж ВРУ. Надо ли прокладывать провода в трубе?

Количество просмотров - 1628
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, все. Снова требуется помощь зала. Между вводным ВРУ (ВРУ1-11-10) и распределительным ВРУ (ВРУ3СМ-50-00А) заложила провода  на 1 ввод-5хПВ.1 35 и 2-й ввод-5хПВ.1 95. Без трубы. Экспертиза спрашивает в какой трубе выполнена прокладка проводников.
А разве надо в трубе? Шкафы стоят рядом в электрощитовой на швеллере. Под ним, как в кабельном канале, и проложены эти провода. Зачем труба?
Кто как закладывает?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2013 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Так и напишите в ответе, что труб нет и проводка выполнена по конструкциям.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2013 года, 04:47
(ссылка на это сообщение)

Да так и написала эксперту. Просто интересно мнение других проектировщиков.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2013 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Согласно  ПУЭ п.2.1.1 вы должны использовать кабель, а не провод. У вас сечение свыше 16кв.мм.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

2-3 метра-и кабелем?К тому же кабель такого сечения очень жесткий, как его изгибать внутри шкафа?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2013 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Да подымите нормали ТПЭП по выполнению НКУ и посмотрите как должны выаполнятся межпанельные соединения

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Декабря 2013 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

2-3 метра-и кабелем?К тому же кабель такого сечения очень жесткий, как его изгибать внутри шкафа?


В смысле очень жесткий? Есть кабель ВВГнг 1х95 с многопроволочной жилой (хотя обычно используют остатки от КЛ). но есть еще выход - использовать ТУТ на провод ПУГВнг.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Декабря 2013 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

А почему использовать с маркой "нг"? Он тоньше, мягче?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Декабря 2013 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

А у нас в России нельзя в пучке простой ВВГ ложить с 2010-го года, и насколько знаю в КЗ это немного раньше ввели.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Декабря 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

А где тут пучок? Один кабель 5х95 кладу.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Декабря 2013 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

А 5х35 куда делся? Не жадничайте, заложите -нг хотя бы.

Стоп. Честно, я с такой маркировкой ВРУ много чего по исполнению конструктива насмотрелся, не окажется ли так, что изготовитель предусмотрят шины на рабочий ноль и землю. В таком случае, могут выполнить шкафы без боковых стенок и обойтись косичками на нужное сечение. Или не?

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Декабря 2013 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Есть, но необязательно их пучком прокладывать. Нет у нас такого требования в шкафу кабели нг прокладывать. Буду рыть дальше инфу.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Января 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Если в помещении ВРУ нет доступа простого люда, то применять трубу как мех. защита никчему.
А кабель связывающий два электрошкафа лучше закладывать с неподдерживающей горение ихоляцией и оболочкой (догадайся почему)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Января 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

У нас в ПУЭ  кабели НГ для межшкафного монтажа не упоминаются, но есть про них общая фраза в Техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности": Кабели, прокладываемые открыто, должны быть нераспространяющими горение."  Так что можно по-разному трактовать.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines