beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода?

Количество просмотров - 4259
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Прилагаю узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода? Никак не могу найти хоть какой-нибудь узел...(
узел.jpg
 
* узел.jpg
(47.57 Кб, 814x394)  [скачать]  [загрузок: 200]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Ето кто такое цуда прыдумау?  Вах,вах,вах.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Ето кто такое цуда прыдумау?

что именно? это существующее

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)


Прилагаю узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода? Никак не могу найти хоть какой-нибудь узел...(


НИКАК. Ничего не найдёте.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

НИКАК. Ничего не найдёте.

а почему так?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

мне эксперт такое замечание сделал

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Так вы говорите что здание существующее?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)


Так вы говорите что здание существующее?

да

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Максімус
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2013 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Прилагаю узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода? Никак не могу найти хоть какой-нибудь узел

Вариант с подвесным потолком с утеплителем почему не рассматривали?
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Декабря 2013 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

А зачем экспертиза  существующему зданию?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Декабря 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Вариант с подвесным потолком с утеплителем почему не рассматривали?

производственное здание, подвесной потолок там незачем
А зачем экспертиза  существующему зданию?

просто так, нам заняться больше нечем...
РЕКОНСТРУКЦИЯ!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


Прилагаю узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода? Никак не могу найти хоть какой-нибудь узел

Вариант с подвесным потолком с утеплителем почему не рассматривали?


Точка росы внутри здания. Утеплитель будет постоянно влажный - не прокатит вариант.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Максімус
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Точка росы внутри здания. Утеплитель будет постоянно влажный - не прокатит вариант.

Это если стены не утеплены
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Декабря 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

утепление не требуется!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Декабря 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Стены здесь ни причём. Часть пустотной плиты.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines