Пересечение кабельной линии с автодорогой. Максимальная длина трубы для прокладки кабеля?
|
Количество просмотров - 15692
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ailcat
|
Кабель бронированный в земле всегда кладу в асботрубе. Глупо. Вы делаете его практически неремонтопригодным, ухудшаете условия охлаждения (т.е. стойкость к КЗ и перегрузке), да еще у и дорожаете строительство. Зачем??? P.S. Если уж неймется освоить немного больше денег - лучше увеличить глубину прокладки (скажем, до 1,2 метра)
|
Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Micky
|
Ирис имела ввиду, видимо, прокладку в местах пересечений асфальтированных дорожек во дворах многоквартирных домов
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Глупо. Не помешает вам немного вежливости, однако. Да, я имела ввиду, что не в металлической трубе кладу и не в пластиковой. Разумеется, только в местах пересечений.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Михаилъ
|
1.3.18 ПУЭ по поводу прокладки в трубе и снижении длит. доп. тока. Интересно было бы взять на заметку норматив или офиц. письмо - в каких случаях целесообразно ГНБ применять, а где траншейный способ.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Алексей
|
подскажите можно ли прокладывать кабель по подпорной стенкой или же нужно проходить через нее продолбив отверстие и заложить гильзы как правильно
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Алексей
|
подскажите можно ли прокладывать кабель по подпорной стенкой или же нужно проходить через нее продолбив отверстие и заложить гильзы как правильно
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Ерабин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени, вопрос ест ли в типовом проекте подземное пересечение кабеля через автодорогу диаметр труба (желательно стальной) для кабеля 2АВБбШВ 4х35 - 2 шт.
|
Художник-конструктор (Уральск, Казахстан)
|
|
|
Ерабин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
в рабочем проекте указан d 100
|
Художник-конструктор (Уральск, Казахстан)
|
|
|
|
Electroac 36
|
А11-2011
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Eвгeний 1
|
Для удобства пользования)
|
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
|
|
|
1 Василий 1

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Приветствую, коллеги! Нуждаюсь в совете. Проектирую две КЛ-10 кВ ААБл 3х240. Проходят по территории авторынка. Грунт местами в перемешку с щебнем, кое-где ж/б плиты. В чём вопрос: по ПУЭ (п.2.3.99) кабели нужно прокладывать в трубе. Но это почти 150 метров труб. В случае повреждения одного из кабелей всё это вскрывать... Для эксплуатации не совсем удобно, скажем так. Но т.к. Раздел 2.3 ПУЭ перешел в 7-е издание из 6-го практически без изменений, может есть какой-нибудь норматив или СП посвежее, регламентирующие прокладку КЛ-10 кВ в общем и под дорогой (проездом) в частности. Заранее благодарю!
|
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Я бы рассматривал рынок как автостоянку, а не как въезд.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|