UFO для отопления цеха. Можно ли оставлять UFO без присмотра на несколько дней?

Количество просмотров - 5805
(ссылка на эту тему)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
На работе руководство решило организовать небольшое производство «отвёрточная сборка» шкафов автоматики, НКРУСН и т.п. для наших проектов.
Имеется помещении 120 м2 неотапливаемое.
Для обогрева помещения предложили UFO поскольку это можно организовать быстро и имеется необходимая мощность эл. сети.
Можно ли оставить UFO без присмотра, насколько они пожароопасны (в субботу и воскресенье никого нет, да и ночью ни кто не работает)?
Какие могут возникнуть проблемы при отоплении UFO?
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Эти вопросы лучше задавать производителям у которых планируете покупать оборудование, такие вещи обычно прописаны в паспортах.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

В паспорте сказано как ставить (расстояние до стен и предметов), требования к проводке и т.п.
Хотелось бы знать результаты реальных применений, потому что производитель заинтересован в первую очередь продать и поэтому в достоинствах UFO сказано
Цитата
Инфракрасное излучение не дает развиваться бактериям и микроорганизмам, благодаря чему создается здоровая атмосфера.
Используется при лечении болей в мышцах и суставах, спине и пояснице, ревматизме, ишиасе, синусите, заболеваниях верхних дыхательных путей, астме.
Врачи рекомендуют использовать эту систему для обогрева помещений, в которых находятся новорожденные и хронические больные, поскольку система UFO обеспечивает здоровую атмосферу в помещении.
Экологичность - обогреватели UFO не понижают влажность воздуха и не сжигают кислород.
На счёт лечебной эффективности ничего сказать не могу (на имею мед. обр.) но насчёт влажности бред (маркетинговый ход) повышение температуры воздуха приводит к снижению относительной влажности, абсолютная конечно не изменится…..
Хотелось бы знать результаты реальных применений.
За ранее спасибо.
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

маркетинговый ход
К сожалению да.
Давайте рассуждать логически - это оборудование нагревает поверхность которая попадает в зону его действия, а воздух уже нагревается конвекцией от этих поверхностей, т.е. надо выяснить до какой максимальной температуры они могут нагреть поверхность. Думаю если производство не пожароопасной категории то ничего страшного не должно случиться, но лучше бы заручиться письмом от поставщиков оборудования [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2013 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

надо выяснить до какой максимальной температуры они могут нагреть поверхность.

Если интенсивность падающего лучистого потока не превышает 4кВт/кв.м, то горючий материал не загорится.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, не лучшее решение. Если Вы планируете греть помещение и ночью и в выходные, то на кой Вам инфракрасные системы? Повесьте на стены электроконвекторы и спите спокойно.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Декабря 2013 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите сказать если UFO накрыть тряпкой или близко размесить лёгковоспламеняющийся предмет то может случится пожар, а электроконвектор имеет защиту от накрывания его «тряпкой».
А не подскажете какая разница может быть в потребление электроэнергии.
Маркетологам не верю врут безбожно
Цитата
Передает тепло на 82% эффективнее других систем.
Один умник даже предлагал пиролизный котёл и утверждал что его КПД 150% хотелось кричать «эврика вот он вечный двигатель» [грусть]
Руководство считает что UFO экономичнее электроконвектора, а из-за какого-то идиота бросившего тряпку спать плохо буду я. [беспокоюсь]
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Декабря 2013 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Если Вы планируете греть помещение и ночью и в выходные

Нет необходимости оставлять на ночь и выходные включенными нагреватели .Утром включите через несколько минут станет тепло. Воздух будет ещё холодным, а ощущение теплоты уже будет, как от костра в зимнем лесу, только тепло идёт сверху и все поверхности нагреваются. Снимете шапку- голове тепло . Конвектор  же греет воздух долго, его выключать не стоит.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Декабря 2013 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

На счёт времени и костра полностью согласен, а как быть с компьютером, контроллерами и т. п.
Может рассмотреть комбинацию UFO + электроконвектор. Электроконвектор работает постоянно или только в режиме защита от замерзания в результате помещение не промерзает. А UFO при наличии людей.
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Декабря 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

небольшое производство «отвёрточная сборка» шкафов автоматики,


а как быть с компьютером, контроллерами и т. п.

Какие компьютеры? Металлические шкафы делают.Круглые сутки греть неотапливаемое помещение, ещё не известно какие стены.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Декабря 2013 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

«отвёрточная сборка» шкафов автоматики, НКРУСН и т.п. для наших проектов
Каркас шкафа и панели покупные.
В шкафах монтируются электроаппаратура: Контроллер, модули ввода/вывода, источники бесперебойного питания, сервера, коммутаторы, кодлдки, автоматы, шины, пускатели, частотники и т.п. Я перичислим оборудование которое будет устанавливается в разные шкафы (серверный шкаф, шкаф контроллерный управляющий тех процессом, шкаф НК РУСН с силовой начинкой).
Слесарных работ минимум (разметка панелей и их сверление) (1-2 дня на один шкаф)
Основное это электромонтаж (10-20 дней на один шкаф)
Проверка монтажа, заливка програмного обеспечения, метрологическая аттестация измерительных каналов (5-10 дней на один шкаф)
Комплексная проверка группы шкафов перед отгрузкой (5-10 дней)
Компьютер нужен для конфигурации контроллеров, отображения информации при выполнении проверки, метрологической аттестации (+ калибратор), печати маркировки и т.п.
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Декабря 2013 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Я за UFO.
Как-то не приходилось делать лучистый обогрев электрическими UFO, но газовыми - неоднократно. По поводу эффективности - UFO лучше. Дело в том, что электрообогреватели греют воздух, который немедленно поднимается вверх и висит под потолком. При этом внизу весьма холодно. UFO греет поверхность (пол, столы, станки и пр.) от которых уже нагревается воздух. При этом ощущение тепла гораздо сильнее. В зоне обогрева UFO температура воздуха может быть 12-15 градусов, но рабочие не дают греть дальше, говорят что жарко. Правда, на таком производстве как у Вас обогрев делать не приходилось, делали в цехах металлообработки, локомотивных депо, вагоноремонтных цехах. В принципе то же самое.
Автоматика поддерживает необходимую температуру, при этом в нерабочее время и в выходные всего 5-10 С, а за 30 мин до начала работы включается все, прогревается и греет до конца работы.
Ни один заказчик не пожалел, что установил UFO.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Декабря 2013 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Электроконвекторы в плане пожарной и прочей безопасности значительно превосходят электрические излучатели. Их сейчас выпускают даже во влагозащищённом исполнении. В общем, почитайте здесь http://energokomplekt.pulscen.by/catalog/k-122147-elektricheskiye_konvektory
По эффективности тут много вопросов. Излучатели незаменимы при применении в сравнительно высоких (от 4 метров и выше) помещениях при режиме эксплуатации, когда потребителя интересует только отопление в рабочий период времени в ограниченных рабочих зонах. Хотя, порою тут с ними может конкурировать воздушное отопление.
В потреблении электричества большой разницы не будет. У электрических систем КПД близки к 100%. Но на мой взгляд, применять электроэнергию для отопления производственного помещения – это как топить печь ассигнациями. Вот газовый ИК-излучатель – это вещь: дешево, эффективно, экономично.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Декабря 2013 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

Для ознакомления. Это про газовые излучатели, но от электрических эффект такой же.
* adrian_rad.pdf
(353.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Декабря 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Нет необходимости оставлять на ночь и выходные включенными нагреватели
По нормам требуется поддерживать дежурное отопление +5°С и думаю технологи это потребуют.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 681, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines