UFO для отопления цеха. Можно ли оставлять UFO без присмотра на несколько дней?

Количество просмотров - 5806
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 06 Декабря 2013 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Можно ли оставить UFO без присмотра
?
При разрушении керамических деталей раскалённые осколки могут зажечь горючие материалы. Чтобы этого не произошло под нагревателями помещают металлическую сетку. Она может входить в комплект нагревателя.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dolphin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Декабря 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Українець Я прошу прощения что в теме об УФО но все же если речь пошла об газовых излучателях. Осветите пожалуйста как там с продуктами горения? Они отводятся в помещение которое отапливается? Или как? В общем очень интересен этот вопрос для меня. =)

Инженер-проектировщик ОВ (Донбасс, Украина)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Декабря 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)


Українець Я прошу прощения что в теме об УФО но все же если речь пошла об газовых излучателях. Осветите пожалуйста как там с продуктами горения? Они отводятся в помещение которое отапливается? Или как? В общем очень интересен этот вопрос для меня. =)

У "тёмных" ИК-излучателей существует система удаления продуктов сгорания. У "светлых" её как таковой нет, но они и применяются чаще на открытом воздухе либо в таких помещениях, где для отвода продуктов сгорания хватает вытяжки или естественной вентиляции.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Декабря 2013 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Применял темные излучатели EURAD фирмы Karlieuklima. Каждый оборудован горелкой и дымососом с выбросом продуктов сгорания через дымоход наружу.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Dolphin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Декабря 2013 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Дымоход коаксиальный их можно объединять с несколькими газоизлучателями? Или дайте пожалуйста ссылку на почитать об аксесуарах для газовых излучателх. Дабы не засорять тему. =)

Инженер-проектировщик ОВ (Донбасс, Украина)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Декабря 2013 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Нет! Изготовитель не предусматривает объединения дымоходов. Воздух на горение забирается из помещения, дым выбрасывается через индивидуальный дымоход Д100 горизонтальный сквозь стену или вертикальный сквозь перекрытие.
Для ознакомления 
* Руководство EURAD.pdf
(4572.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 11]


Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Декабря 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


Спасибо! Дымоход коаксиальный их можно объединять с несколькими газоизлучателями? Или дайте пожалуйста ссылку на почитать об аксесуарах для газовых излучателх. Дабы не засорять тему. =)

Я работал с газовыми излучателями Schwank и Helios. Как один, так и другой производитель допускали объединение систем дымоудаления (с определёнными ограничениями по потерям, разумеется). У Mandika (Helios) коаксиальные дымоходы есть точно, насчёт Schwank-а не помню. Дабы не засорять тему, я рекомендовал бы Вам обратиться в удобную для Вас компанию-представителя серьёзной европейской марки ИК-систем. Там всё расскажут, покажут и дадут попробовать.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines