Однофазное и трехфазное короткое замыкание на землю. Как рассчитать?

Количество просмотров - 5010
(ссылка на эту тему)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем всем!
столкнулся с проблемой нужно  рассчитать Однофазное и трехфазное короткое замыкание на землю  [беспокоюсь]

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

 помогите плиз

Инженер (Астана, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего, 3-фазное КЗ и 1-фазное КЗ на землю. (смотря в какой сети).
Вам нужно запросить токи КЗ от системы (чаще всего на шинах питающей ПС),
составить расч. схему и по ней - схему замещения (зная параметры всех ВЛ, КЛ, тр-торов и т.д.),
посчитать эти сопротивления элементов схемы,
посчитать токи КЗ.
А вот с 1-ф. КЗ немного сложнее, там метод симм. составляющих, давно не связывалась.
есть ГОСТ по расчету токов КЗ, на память не скажу номер, в котором все расписано.
А в какой сети (какое напряжение)?

Инженер ( ? , Украина)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2013 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka вы не могли бы скинуть ГОСТ??
ПС 220/110/10кВ

Инженер (Астана, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Посмотрю у себя, но возможно что у меня его и нет, я сейчас этим не занимаюсь.

Инженер ( ? , Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

гост р 52735-2007
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета в электроустановках
переменного тока напряжением свыше 1 кВ
поиск - великая вещь [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2013 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

И так, для информации  -  в сетях с изолированной нейтралью 1-фазного КЗ не бывает =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2013 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Никнейм прав, ПС 220/110/10кВ скорее всего изолированная нейтраль и там рассчитываются токи КЗ двух и трех фазные.

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2013 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

понятно спасибо за информацию

Инженер (Астана, Казахстан)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Декабря 2013 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

ПС 220/110/10кВ скорее всего изолированная нейтраль

Изолированная нейтраль на ней будет на стороне 10 кВ, а по 110 - 220 кВ будет заземленная.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Декабря 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)


И так, для информации  -  в сетях с изолированной нейтралью 1-фазного КЗ не бывает =)
- поэтому я и написала:
"Скорее всего, 3-фазное КЗ и 1-фазное КЗ на землю. (смотря в какой сети)."
абсолютно согласна с Mav

Инженер ( ? , Украина)
Dzmitry B.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

есть ГОСТ по расчету токов КЗ


Iriiishka вы не могли бы скинуть ГОСТ??


Есть ещё РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_1533402052798_Rukovodyashhi.html

По самому расчёту, к сожалению, мало помогу. Слишком мало этим занимался.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33