Однофазное и трехфазное короткое замыкание на землю. Как рассчитать?
|
Количество просмотров - 5169
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Руслан 90
|
Добрый день всем всем! столкнулся с проблемой нужно рассчитать Однофазное и трехфазное короткое замыкание на землю ![[беспокоюсь] [беспокоюсь]](https://www.proektant.org/Smileys/default/embarrassed.gif)
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Руслан 90
|
помогите плиз
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Iriiishka
|
Скорее всего, 3-фазное КЗ и 1-фазное КЗ на землю. (смотря в какой сети). Вам нужно запросить токи КЗ от системы (чаще всего на шинах питающей ПС), составить расч. схему и по ней - схему замещения (зная параметры всех ВЛ, КЛ, тр-торов и т.д.), посчитать эти сопротивления элементов схемы, посчитать токи КЗ. А вот с 1-ф. КЗ немного сложнее, там метод симм. составляющих, давно не связывалась. есть ГОСТ по расчету токов КЗ, на память не скажу номер, в котором все расписано. А в какой сети (какое напряжение)?
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Руслан 90
|
Iriiishka вы не могли бы скинуть ГОСТ?? ПС 220/110/10кВ
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Iriiishka
|
Посмотрю у себя, но возможно что у меня его и нет, я сейчас этим не занимаюсь.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Iriiishka
|
гост р 52735-2007 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ поиск - великая вещь ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Никнейм
|
И так, для информации - в сетях с изолированной нейтралью 1-фазного КЗ не бывает =)
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Никнейм прав, ПС 220/110/10кВ скорее всего изолированная нейтраль и там рассчитываются токи КЗ двух и трех фазные.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
понятно спасибо за информацию
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
ПС 220/110/10кВ скорее всего изолированная нейтраль Изолированная нейтраль на ней будет на стороне 10 кВ, а по 110 - 220 кВ будет заземленная.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
И так, для информации - в сетях с изолированной нейтралью 1-фазного КЗ не бывает =)
- поэтому я и написала: "Скорее всего, 3-фазное КЗ и 1-фазное КЗ на землю. (смотря в какой сети)." абсолютно согласна с Mav
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Dzmitry B.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
есть ГОСТ по расчету токов КЗ Iriiishka вы не могли бы скинуть ГОСТ?? Есть ещё РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_1533402052798_Rukovodyashhi.html По самому расчёту, к сожалению, мало помогу. Слишком мало этим занимался.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
|