Протяженность линии от щита до розетки более 50 м. Можно ли использовать кабель 4 мм2?

Количество просмотров - 5262
(ссылка на эту тему)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Декабря 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Периодически сталкиваюсь с таким вопросом, что протяженность линии от щита до розетки слишком протяженная (большие потери) для кабеля 2,5 мм2. Приходится использовать кабель 4 мм2, предполагая что рядом с розеткой выполнят ответвление от него кабелем 2,5 мм2. В связи с этим есть следующие вопросы:
1. Можно ли вообще так делать;
2. Можно ли обойтись только кабелем 4 мм2 (влезет ли он в клеммы);
3. Если кто-то практически сталкивался с подобным вопросом, то как правильно выполнять ответвления.
Спасибо! И всех с наступающим! [улыбка]

Инженер (Пенза, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

И что у тебя одна розетка находится в 100 и более метрах от щита?
Не проще ли поставить дополнительный распред щит и от него вести  кабели 2,5 кв. В розетку вроде как больше 2,5 не залезет но ставить соединительные коробки как то не эстетично.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Одна розетка это образно. Допустим у меня группа розеток. Общая мощность к примеру 1,8 кВт, вся эта мощность на 1 автомате. Да, удаленность от щита метров 50 и более. Если бы можно было поставить щит рядом, я бы не задавал свой вопрос!
P.S. Порыскав по интернету нашел клеммники WAGO. 1 Такой клеммник расчитан на 5 жил, и допустимые сечения - 0,4 - 4 мм2.

Инженер (Пенза, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Так а в чем проблема то щиток поставить? Это же и дешевле и лучше выглядит.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Я же написал в предыдущем сообщении про щиток. Такой возможности у меня нет. Правда желающих ответить пока "не много"

Инженер (Пенза, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, что Вам подойдёт.
Если моножила
1.Поставить клемник в подрозетник
Если многожильный
2.Вилочный наконечник если конечно позволяет розетка (выбрать подходящую розетку только не по каталогу а живём)
3. Отформовать провод в виде вилочного наконечника желательно залудить (выбрать подходящую розетку только не по каталогу а живём)
4. Соединить провода гильзой и изолировать термоусадкой
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Декабря 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Не надо ни каких "многожильных" - "моножильных". Исходя из требований по обеспечению пожарной безопасности, из нормативов по выбору сечения и марок кабелей, из технических условий и ГОСТов на применение конкретного выпускаемого кабеля и условий его прокладки - выбираете тип кабеля. Как правило это будет: на длинном участке ВВГнг-LS-3*4 далее устанавливаете ЩО или распаечную коробку от которой радиально запитываете розетки или блоки розеток кабелем ВВГнг-LS-3*2.5. По условиям могут быть и не LS кабели.
ОБЯЗАТЕЛЬНО если с распаечной коробкой:
автомат защищающий линию 4мм2 должен так же защищать и розетки (обычно - 16А) и кабель 2,5мм2
ток КЗ возникающий на самой электрически-удаленной розетке должен удовлетворять условиям кратности от тока срабатывания расцепителя
соединения для провода заземления не хуже 2го класса и схема не шлейфом а магистраль с ответвлениями или радиальная
Если ставите ЩО, то соответственно надо будет соблюдать условия селективности защит при допустимом токе нагрузки.
Вообще, для более конкретных советов, надо знать где и что монтируется, а то насоветуем тут [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Декабря 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Вы бы для начала померели напряжение в щитке, а то может там не 220-230, а 190-200 всего!

Проектировщик (Вологда, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Декабря 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

БОЛЬШОЕ спасибо ВСЕМ за ответы. Очень полезно. Если сказать точнее, то я проектирую офис Сбербанка. И "злополучные" розетки - это розеточный блок Mosaic в кабель-канале legrand (Рабочее место сотрудника банка). Уважаемый АНДРОИД, что вы скажете по поводу использования клеммников WAGO, скажем, если их запихнуть в кабель-канал, поближе к розеточным блокам. и От них уже оветвиться кабелем 2,5? Уважаемый Badweiser, проекты выполняется "с нуля". Померить напряжение я точно не смогу))) Но надеюсь что все спроектировано верно. и  подобных просадок не будет.

Инженер (Пенза, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Декабря 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Еще один момент. Фактически получается, что от одного автомата у меня идет одна кабельная линия на одно рабочее место. и уже на этом рабочем месте группа из 6-ти розеток. К ним будут подключаться принтеры-факсы-компьютеры и т.д. и т.п. в общем нагрузка порядка 1,8-2,0 кВт.

Инженер (Пенза, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Декабря 2013 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Badweiser, проекты выполняется "с нуля". Померить напряжение я точно не смогу))) Но надеюсь что все спроектировано верно. и  подобных просадок не будет.

[беспокоюсь] так возьмите калькулятор и посчитайте потерю напряжения до удаленного потребителя, Вы же проектировщик четр побери! На крайняк вместо кабеля 4 мм поставьте в щиток 1модульный автомат и киньте вторую группу на компы

Проектировщик (Вологда, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Декабря 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

что вы скажете по поводу использования клеммников WAGO, скажем, если их запихнуть в кабель-канал, поближе к розеточным блокам. и От них уже оветвиться кабелем 2,5?

Оставьте все соединения доступными к обслуживанию. Можно ведь подыскать оптимальные по размеру распаечные коробки. При желании, наверное, даже с приемлемым дизайном [улыбка]
Против оригинальных Wago соединителей ничего плохого сказать не могу. Обычно использую серию 222 обращая внимание на допустимые значения токов, сечений, необходимость предварительного оконцевания многопроволочных жил.
Wago 222 2port.jpg
 
* Wago 222 2port.jpg
(19.49 Кб, 453x490)  [скачать]  [загрузок: 1218]
Знаю что в инете можно найти всевозможные высказывания "Вагофобов", но против таких высказываний (подкрепленными жуткими "фотоаргументами") можно предложить разобраться в соблюдении технологии монтажа. Да и не только 222 серия и не только Ваго можно использовать.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Декабря 2013 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

будут подключаться принтеры-факсы-компьютеры и т.д. и т.п. в общем нагрузка порядка 1,8-2,0 кВт.

Упс! Я вижу что вычислительная техника будет подключаться. Обычно стараются питание вычислительной техники выделять в отдельную сеть. Да и значения пусковых токов для лазерных принтеров не малые (вспомнить бы в какой кратности  [растерян] ). У нас, к примеру, при включении МФУ формата А3 ощущается пусковая просадка напряжения в сети электроснабжения офиса. Правда проводку когда-то делали из самого легкого металла [улыбка] .

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Декабря 2013 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Badweiser, Посчитать потери и померить напряжение для меня разные понятия. Не знаю как для вас! Потери посчитаны черт побери. Отсюда и кабель 4 мм2. По тех. заданию у меня всего две группы на одно раб. место. И ставить щитки и прочее я не смогу. Еще в начале темы я написал что у меня "конкретная цель". Я не ищу альтернативы. Потому что применить альтернативу не могу в данном случае. Я ищу правильное решение по четырём квадратам.
Уважаемый, АНДРОИД, вот еще вопрос появился: как производить расчет потерь напряжения если используются одновременно 2 кабеля  (и 4 и 2,5 мм2). Можете примерно объяснить? Скажем, если основная линия 30 метров - из 4 мм2, и скажем 2 метра- из 2,5 мм2. И нагрузка 1,5 кВт.

Инженер (Пенза, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Декабря 2013 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Считаете потери для каждого участка, а так как у вас отрезки 2,5мм2 короткие, то можете привести нагрузку к точке окончания кабеля 4мм2. Да и вообще-то для 2м участков считать потери ни к чему, только для 30м.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 683, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines