Проектирование ВЛ-6 кВ. Необходимые исходные данные?

Количество просмотров - 14423
(ссылка на эту тему)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Всем!
Начинаю проектировать ВЛ-6кВ с установкой 4 КТПН.В связи с этим у меня вопрос:
1. Какие необходимые данные я должен получить у Заказчика?
2. Какие задания я должен дать топосъемщикам?
3. В задании на проектирование написано: предусмотреть опоры серии СВ-1053.5AIVP1.2T. У кого опоры этой серии, скиньте пжл. [растерян]

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Обычно просто пишут СВ 105-3.5, т.е. стойка вибрированная, длиной 105 дециметров (10,5м), с изгибающим моментом 3,5 тс*м, а вот остальное самому интересно (по сути после момента могут марку бетона указать), А-IV похоже на тип арматуры, Р вообще даже предположить не могу, 1,2Т похоже на вес опоры в тоннах. Мое мнение это обычная СВ 105-3,5, а все остальное просто замудрили. Стандартная серия под голый провод с этими проводами 3.407.1-143, на сип есть как у Энсто так и у Нилед и д.р.

Инженер ( ? , Россия)
Lana W
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Заказчику:1) тип опор у Вас указан СВ105-3.5 (необходимо проверить, отвечают ли эти опоры требованиям по гололеду и ветровым нагрузкам (см.ПУЭ), если нет -подберите подходящий тип опор и предложите Заказчику (в т.п.3.407.1-143 опоры не допускается применять в особом районе по гололеду, можно предложить в этом случае использовать опоры на центрифугированных стойках). В случае электроснабжения от одной подстанции ПС110/35/6 кВ возможно устройство ЛЭП-6кВ на двухцепных опорах; 2)применить в проекте провод неизолированный (например, АС-70) или СИП; 3) если СИП- использование арматуры фирмы Энсто или Нилед; 4) имеются ли у Заказчика пожелания по закупке КТП у конкретного поставщика;  5) отдельная тема ТУ - обязательно  должен быть указан ток КЗ, полный ток замыкания на землю (для расчета контура заземления проектируемой КТП), в случае ответвления  проектируемой ЛЭП-6кВ от существующей опоры  установка реклоузера (?) и однолинейная схема существующей ЛЭП-6кВ , место установки счетчика и т.д.  и т.п.
Топосъемщикам: 1) съемка в масштабе 1:1000 ( или 1:500, если трасса сложная, много пересечений), организация обязана иметь лицензию на проведение данного вида работ (№ лицензии и дату выдачи укажите в пояснительной записке); 2)характеристика грунта на глубину не менее 5 метров  ( для расчета заземления опор и контура заземления КТП- рекомендую контур заземление КТП считать для двухслойных грунтов); при пересечении проектируемой ЛЭП-6кВ с ВЛ-110кВ и более, указать наименьшее расстояние от земли до провода существующей ВЛ-110кВ. Рекомендую Вам пройти (проехать) самому по проектируемой ЛЭП-6кВ и обратить внимание на возникающие вопросы ( возможно пересечение с оврагом заполненным водой (опору не установишь и придется выбирать для пересечения другой тип опор) , наземным газопроводом в.д., пересечения с автодорогой I категории и ниже, железной дорогой, водным пространством и т.д.). Придется рассчитывать и строить схему всех пересечений, поэтому на это обратите особое внимание. Все возникшие вопросы  отразите в задании на топосъемку . Возможно, что-то пропустила, но в основном достаточно. [растерян] С ув. L.

Инженер (Луганск, Украина)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2013 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Чуток дополню Аурику, третий СИП можно запроектировать не только на Нилед или Энсто есть и отечественная так скажем арматура те же МЗВА и АИЗ, даже у ИЭК вроде как видел (ток вот не помню на какой класс напряжения), некоторые РЭС четко указывают что им нужно, например 0,4 только на Нилед, а 6-10 только Энсто. Токи КЗ и уставки на головной подстанции а также поопорку с головы или диспетчерскую схему со всеми ТПшками, длинами и сечениями линий, обычно запрашивают, у кого именно РЭС,  РДУ или еще кто по разному. Эти данные нужны для выбора защиты и ее проверки (отстройки по селективности) вашей ТП, нахождения токов КЗ, потерь напряжения - в общем для расчетов. Если сети до ТП (отпайка) принадлежит РЭС то обычно реклоузер не нужен, на сколько помню определяется расчетом, а так достаточно разъединителя (кстати тоже надо смотреть в ТЗ предпочтение, РЛНД, РЛК или еще, что иначе уточнить у заказчика). Если у вас отпайка на балансе частника, то тут веселей, необходимо ставить ПКУ (пункт коммерческого учета) и разъеденитель. По заданию геодезистам Аурика указала приятную для проектировщика программу максимум [улыбка] Обычно все намного прозаичней.

Инженер ( ? , Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

1)точки подключения и данные питающей сети (токи К.З, уставки типы реле и отсечек, время срабатывания защит);
тип арматуры для СИП (сечение выберешь сам), тип изоляторов (фарфор, полимер, стекло), точки коммерческого учета, типы КТП (киоск, мачта, колхозница)
2)коридор в 30м для предполагаемой трассы ВЛ-6 кВ
3)смотри типовой проект для ВЛ-6 кВ (применяемые стойки по моментам главное), чтоб не быть потом крайним; для ВЛ-6 кВ и для каждой КТП место установки согласовать с заказчиком и др. землепользователями на стадии проектирования!

Проектировщик (Вологда, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Badweiser стойки по моментам как это понять? можете объяснить?
Выкладываю задание на проектирование от заказчика

Инженер (Астана, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Badweiser стойки по моментам как это понять? можете объяснить?

Для начала выбери типовой проект по которому будешь ваять свое творение (ну там типы опор, арматура для опор и т.п.) На ж/б стойках это будет например 27.0002! В обшей части гляди какие именно стойки рекомендуются для применения, так СВ105-5 (СВ110-5)( это пятый момент, т.е. уже не 3,5!), значит что стойки СВ105-3,5 (указанные заказчиком) для данного типового применять без предварительного расчета низя!

Проектировщик (Вологда, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Задание посмотрел, там действительно голый провод АС70!, ну что ж значит твой типовой 3.407.1-143.1! от него и пляши.. и узнай какой там у вас ветровой район, т.к. этот типовой для применения в I-III ветровых р-нах,
у нас то голый провод уходит в прошлое,

Проектировщик (Вологда, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Badweiser Вас понял спасибо за помощь!

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум подскажите пжл. в задании написано: при пересечении  ВЛ-6кВ с автодорогой предусмотреть специальные траверсы. Какие траверсы взять?? нужно ли производить расчет? если да,то как?

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Эх, поздно уже, убегаю, спец траверсы это надставки увеличивающие высоту опоры, расчет пересечения нужен (может оказаться что и надставки не нужны будут). Кстати надставки я не очень рекомендую, по моему мнению лучше переходные опоры на пасынках.

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2013 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро Брумбурум!
Можете скинуть чертежи спец траверс , а есть у Вас типовой проект переходных опор с пасынками?? [улыбка]

Инженер (Астана, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2013 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


Доброе утро Брумбурум!
Можете скинуть чертежи спец траверс , а есть у Вас типовой проект переходных опор с пасынками?? [улыбка]

ТП 3.407.1-143.5 ЖБ опоры для пересечения с инженерными сооружениями. Давай мыло, скину. Кстати, по ПУЭ пересечение с автодорогами выполняется 2-хцепной подвеской. не забудь!

Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2013 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

www.sakura2210@ yandex.ru,

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Декабря 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

для ВЛ-6кВ взял серию 3.407.1-143-1. Нужно выбрать промежуточную опору, не могу определиться П10-1 или П10-2. В чем различия (не считая что в П10-2 установлены дополнительные изоляторы)??
В спецификации хомут должен закрепляться болтом, а там прочерк???  [растерян]
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(228.36 Кб, 1024x709)  [скачать]  [загрузок: 3352]

Инженер (Астана, Казахстан)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31