Устройство ограждения силового трансформатора. Регламентирующий норматив?

Количество просмотров - 6221
(ссылка на эту тему)
Smoke
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2013 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста какими нормами регулируется устройство ограждения трансформатора устанавливаемого не улице.

Главный специалист электротехнического раздела проектирования (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

что имеется в виду - шумозащитное ограждение или противопож. перегородка?

Инженер ( ? , Украина)
Smoke
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Имеется ввиду оградительный забор, т.к. трансформатор будет стоять на улице.

Главный специалист электротехнического раздела проектирования (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Редко бываеш на промобъектах? См. фото, это в г.Минске
Вероника 066.jpg
 
* Вероника 066.jpg
(211.42 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 2070]
Вероника 067.jpg
 
* Вероника 067.jpg
(189.41 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1943]
Вероника 068.jpg
 
* Вероника 068.jpg
(163.89 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1889]
Вероника 070.jpg
 
* Вероника 070.jpg
(219.07 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1864]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Smoke
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2013 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Фото это конечно хорошо. Только вот по каким нормам этот забор строится?

Главный специалист электротехнического раздела проектирования (Минск, Беларусь)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Нельзя такой забор ставить на улице, смысла от него 0
Любой ребенок через него перелезет, а любой "ч"удак ради прикола может устроить кз
Территория завода и улица - разные вещи.
Да и по шуму вряд ли пройдет

Инженер (Кстово, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Но это только для ОРУ
4.2.58. ....
Трансформаторы и аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена над уровнем планировки или наземных коммуникационных сооружений на высоте не менее 2,5 м, разрешается не ограждать (см. рис. 4.2.6). При меньшей высоте оборудование должно иметь постоянные ограждения, удовлетворяющие требованиям 4.2.29, располагаемые от трансформаторов и аппаратов на расстояниях не менее приведенных в 4.2.57. Вместо постоянных ограждений допускается устройство козырьков, предотвращающих прикосновение обслуживающего персонала к изоляции и элементам оборудования, находящимся под напряжением.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31