Выбор кабеля для сетей освещения. Могут ли отходящие линии ЩС быть толще питающей?

Количество просмотров - 3611
(ссылка на эту тему)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2013 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Возникла такая ситуация при выборе кабеля для сетей освещения при проверке на допустимую потерю напряжения.
Может ли такое быть или необходимо автоматически увеличивать сечение питающего кабеля щита?

? (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2013 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

может.
Если потери от ВРУ до самого удаленного светильника при этом меньше допустимых, то все в порядке

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Эксперт назвал такое решение "отсутствием здравого смысла".
Пытался найти где написано о том, что сечение питающего кабеля щита должно быть больше отходящих линий но не нашел...

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2013 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Может ли такое быть или необходимо автоматически увеличивать сечение питающего кабеля щита?

Надо бы попытаться пересмотреть схему питания...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2013 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Значит все-таки это не правильно? Я с вами согласен, что это как минимум "криво". Но интерес меня гложет где же это написано, что так нельзя.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2013 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Да нигде не написано. Нельзя же ВСЁ описать и указать.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Благодарю )

? (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Хм... писал ответ в теме, да он так и не дошел [грусть]  вобщем здесь согласен что можно. Если кабели удовлетворяют условиям по нагрузочной способности, потерям, допустимой кратности тока КЗ, условиям механической прочности, то можно.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Декабря 2013 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

Если потери в групповой линии большие, то два врианта решения проблемы:
1. Уменьшить мощность линии (может быть, разделить на две).
2.  Уменьшить длину линии.
А увеличивать её сечение - это ... . (про это уже написано)

Главный специалист (Магадан, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Декабря 2013 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ПУЭ п.3.1.6

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Декабря 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ПУЭ п.3.1.6

И что мы в аппаратах защиты должны увидеть по теме?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Декабря 2013 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Да нигде не написано. Нельзя же ВСЁ описать и указать.

Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты
Это на тему того, что нигде не написано.
Тема уже обсуждалась
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=31323&from=0&step=20

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Декабря 2013 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

А почитать самый первый пост внимательно?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Декабря 2013 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Ко всему надо подходить со здравым смыслом, в том числе и к расчетам

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Декабря 2013 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

В том числе и к ответам...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31