Переоборудованиепромежуточной опоры ВЛ-6 кВ в анкерную оттяжкой. Типовой проект?

Количество просмотров - 1723
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Декабря 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возможно ли переоборудовать существующую опору ВЛ-6кВ (СВ-110) с голым проводом в анкерную оттяжкой, есть ли типовые по этому поводу? Укосину поставить негде, возможна только оттяжка.

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2013 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Ставь оттяжку согласно ТП, меняй траверсу и изоляцию по ТП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2013 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

А номер типовика неподскажите?
Новый точечный рисунок.jpg
 
* Новый точечный рисунок.jpg
(36.15 Кб, 941x764)  [скачать]  [загрузок: 267]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2013 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите типовой 3.407.1-143.4. Существует оттяжка ОТ-4 - но ее необходимо укорачивать для применения к стойки СВ110-5 (она предусматривается для применения к опорам на стойке СВ164). Мы вписывали ее в спецификацию, а в примечаниях указывали нужную длину (предварительно пересчитав для применения на нашей стойке). ОТ-4 можно посмотреть в 3.407.1-143.8 стр. 47.

Проектант (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 791, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines