Компенсация реактивной мощности на ТП 110/35/6 кВ. Соблюдение условий ТЗ заказчика?

Количество просмотров - 1672
(ссылка на эту тему)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Декабря 2013 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, кто прав? При проектировании компенсации УКРМ - 6кВ на ТП 110/35/6 кВ в РФ  Заказчик не согласовывает проект.  Заказчик выдал ТЗ,  где указал, чтобы мы применили ранее купленные им конденсаторные батареи УКП 56-6,3... с ручным управлением, но при расчете оказалось, что tg при установки этих батарей будет в пределах  --0,3 (включении 3х ступеней - перекомпенсация) до 0.6 (включением 2х ступеней - недокомпенсация). По приказу РФ №49 от 22.02.07г. tg на стороне 6кВ должен находиться в пределах от 0 до 0.4, поэтому мы запроектировали АКУ (автоматические конденсаторные установки) 5ти ступенчатые, с выдержкой времени включением вакуумными контакторами + реакторы, которые отвечают требованиям ПРИКАЗА. Теперь Заказчик отказывается согласовывать проект, ему некуда девать купленные УКП 56... нужно их привязать (подтасовать) и отказывается платить. Что главнее ТЗ или ПРИКАЗ по РФ? Что делать?

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

ПРИКАЗ по РФ

Это круто!!  [подмигиваю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2013 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Я тоже так считаю, если пойти по этому пути, то можно отменить ПУЭ, для отдельно стоящей ТП, или Конституцию для области РФ.... Но как мне это доказать, они ж деньги отказываются платить??? Переделывай и все...

Инженер (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2013 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Если читать этот приказ чисто юридически, то отступление согласовывает пусть Заказчик с сетевой организацией. (п. 3 приказа РФ №49 от 22.02.07г). Это отражается и в договоре с сетевой организацией по этому же приказу.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Но Заказчик и есть Облэнерго... Выше только Москва....

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2013 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

поэтому мы запроектировали АКУ (автоматические конденсаторные установки) 5ти ступенчатые

Ну, раз вы решили, что НУЖНО отступить от ТЗ Заказчика, ПОЧЕМУ не порешали этот вопрос с ним на начальной стадии, когда вам стало понятно, что вы не выполняете ТЗ? А продолжали молча проектировать то, что Заказчик вам не заказывал?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Об этом говорилось нами на предпроектном совещании в Облэнерно и они согласились с нашими доводами, но, к сожалению, протокол ими не велся... Установки стоят очень дорого и никто из них не хочет брать ответственность за их преждевременное преобретение...

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Декабря 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Ну, значит Ваш ГИП лопухнулся и аж 2 раза:
1. На совещании, не получив письменного решения по замене установок от Заказчика.
2. Когда дал команду менять без п.1 тип установок.
Боюсь придется вам переделать проект согласно ТЗ, если не придёте к консенсусу...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 724, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines