Компенсация реактивной мощности на ТП 110/35/6 кВ. Соблюдение условий ТЗ заказчика?

Количество просмотров - 1724
(ссылка на эту тему)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Декабря 2013 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, кто прав? При проектировании компенсации УКРМ - 6кВ на ТП 110/35/6 кВ в РФ  Заказчик не согласовывает проект.  Заказчик выдал ТЗ,  где указал, чтобы мы применили ранее купленные им конденсаторные батареи УКП 56-6,3... с ручным управлением, но при расчете оказалось, что tg при установки этих батарей будет в пределах  --0,3 (включении 3х ступеней - перекомпенсация) до 0.6 (включением 2х ступеней - недокомпенсация). По приказу РФ №49 от 22.02.07г. tg на стороне 6кВ должен находиться в пределах от 0 до 0.4, поэтому мы запроектировали АКУ (автоматические конденсаторные установки) 5ти ступенчатые, с выдержкой времени включением вакуумными контакторами + реакторы, которые отвечают требованиям ПРИКАЗА. Теперь Заказчик отказывается согласовывать проект, ему некуда девать купленные УКП 56... нужно их привязать (подтасовать) и отказывается платить. Что главнее ТЗ или ПРИКАЗ по РФ? Что делать?

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

ПРИКАЗ по РФ

Это круто!!  [подмигиваю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2013 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Я тоже так считаю, если пойти по этому пути, то можно отменить ПУЭ, для отдельно стоящей ТП, или Конституцию для области РФ.... Но как мне это доказать, они ж деньги отказываются платить??? Переделывай и все...

Инженер (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2013 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Если читать этот приказ чисто юридически, то отступление согласовывает пусть Заказчик с сетевой организацией. (п. 3 приказа РФ №49 от 22.02.07г). Это отражается и в договоре с сетевой организацией по этому же приказу.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Но Заказчик и есть Облэнерго... Выше только Москва....

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2013 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

поэтому мы запроектировали АКУ (автоматические конденсаторные установки) 5ти ступенчатые

Ну, раз вы решили, что НУЖНО отступить от ТЗ Заказчика, ПОЧЕМУ не порешали этот вопрос с ним на начальной стадии, когда вам стало понятно, что вы не выполняете ТЗ? А продолжали молча проектировать то, что Заказчик вам не заказывал?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Форпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Об этом говорилось нами на предпроектном совещании в Облэнерно и они согласились с нашими доводами, но, к сожалению, протокол ими не велся... Установки стоят очень дорого и никто из них не хочет брать ответственность за их преждевременное преобретение...

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 10 Декабря 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Ну, значит Ваш ГИП лопухнулся и аж 2 раза:
1. На совещании, не получив письменного решения по замене установок от Заказчика.
2. Когда дал команду менять без п.1 тип установок.
Боюсь придется вам переделать проект согласно ТЗ, если не придёте к консенсусу...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1017, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines