beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка заземлителей. Расстояния между вертикальными заземлителями?

Количество просмотров - 1948
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

1.7.90
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м.

То есть вдоль внешнего контура ЗУ на расстоянии до 4 м будут прокладываться вертикальные заземлители, а дальше ближе к центру уже расстояние до 5 м разрешено  т.д. - я правильно понимаю?
Многовато получаться заземлителей этих - может я что-то недопонимаю?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

нет, вертикальные заземлители - только по периметру контура, а внутри контура - сетка (через 4,5,6 м и т.д.).

Инженер ( ? , Украина)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Ясно!!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2013 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

 [доволен]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Расстояние между вертикальными заземлителями согласно таблице 2 РД 34.21.122-87 для случая с контуром и сеткой брать 5-6 м?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Не помню таблицу в РД (а искать некогда [улыбка]), но обычно не менее длины электрода - если 3-метровые, то можно и 3 м, для 5 - да, 5 м. Больше расстояние лучше, чем меньше.

Инженер ( ? , Украина)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Расстояния кратны длине электрода. В таблице кратность = 1,  2,  3.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Александр Мусин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Мы раньше забивали круглую сталь 5м.
Теперь забиваем уголок 5х40 3м на расстоянии 3м друг от друга.

Инженер 1-ой категории (Казань, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

расстояние между электродами должно быть не менее их длины

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1440, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines