Режим перевозбуждения и недовозбуждения СД. Физика процесса?

Количество просмотров - 15077
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
СД может работать в режиме перевозбуждения и недовозбуждения.
Режимы эти меняем регулируя ток возбуждения.
Объясните пожалуйста физику процесса.

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Вольдек А.И. - Электрические машины (3-е изд., перераб.) 1978  точно объяснит!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Физика процесса:
1. Недовозбуждение - ток возбуждения недостаточен для создания необходимого магнитного поля в СД при данных параметрах сети и нагрузки. В результате СД потребляет реактивный ток из сети и имеет индуктивный cos ф.
2. Перевозбуждение - ток возбуждения избыточен для создания необходимого магнитного магнитного поля в СД. В результате СД отдает реактивный ток в сеть и имеет емкостной cos ф.

Главный инженер (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2014 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)


Физика процесса:
1. Недовозбуждение - ток возбуждения недостаточен для создания необходимого магнитного поля в СД при данных параметрах сети и нагрузки. В результате СД потребляет реактивный ток из сети и имеет индуктивный cos ф.
2. Перевозбуждение - ток возбуждения избыточен для создания необходимого магнитного магнитного поля в СД. В результате СД отдает реактивный ток в сеть и имеет емкостной cos ф.

класс! кратко и доступно.
задам еще пару вопросов про режимы:
в каком режиме обычно работают СД? от чего зависит выбор режима работы СД?
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2014 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Номинальный режим СД (согласно паспортным данным на шильдике) - это к.п. перевозбуждение с емкостным cos ф.
Причины:
А) борьба за компенсацию реактивной мощности от всех остальных электроприемников (асинхронных ЭД и пр.)
Б) при завышенном токе возбуждения СД сложнее "выбить" из синхронизма (опрокинуть) - т.е. даже при резком набросе нагрузки и посадке напряжения сети, перевозбужденный СД "устоит" и продолжит работу.

Однако зачастую СД выводят на работу в режиме полной компенсации и cos ф = 1 с тем, чтобы минимизировать ток статора СД и снизить его нагрев. Поскольку режим с cos ф = 1 - это режим с минимальным током статора СД (при прочих равных).

Главный инженер (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Апреля 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
(аббревиатуру "к.п." не понял)
Eshot 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2014 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Недовозбуждение генератора или СД - потребление реактивной мощности (зарядной мощности линий, например) из сети емкостного характера, в этом случае СД или ген. подобен индуктивности.
Перевозбуждение СД или ген. - компенсирует излишнюю реактивную мощность индуктивного характера (подобен конденсатору).
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Апреля 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

аббревиатуру "к.п." не понял

как правило [улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 784, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines