Сообщение #1 : 11 Декабря 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Согласно 1.7.94 надо использовать естественные заземлители.
Фундамент - свая СОН 30-29 заглублена на 2,6 м. И заливается бетоном В15 диаметром 600 мм. И под сваей щебенчатая подсыпка 300 мм. То есть свая в "стакане". Возможно ли использование данного фундамента?
Просто контакт с землей арматуры и самой железобетонной сваи исключен (стакан бетонный). Что скажете?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Впервые слышу, чтобы фундамент рассматривали, как естественный заземлитель. А вообще, это делается просто. Замером сопротивления заземлителя. И в том случае, если сопротивление высокое, провести сравнение. Может, дешевле будет не использовать его вообще

Инженер (Оренбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Дать задание строителям заложить пару арматурин 16мм внутри заливаемого бетона, приварив их к имеющейся арматуре опоры.
Стоит лишний раз глянуть Карякин "Нормы устройства сетей заземления".       

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2013 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Сообщили, что сваи цельные поступают с завода и ... каким образом соединить арматуру с ЗУ ПС непонимаю. В учебниках Карякина этого не нашел

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Стойка СОН имеет металлический оголовок для монтажа оборудования, вот его и соединяй с заземлением.. Посмотри внимательно ТП 3.407.1-157 Унифицированные изделия подстанций 35-500 кВ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

1. Арматура 12 СОНа по расчету термическому не подходит для заземления.
2. Оголовок же не соединен с арматурой. Тогда получается к оголовку привариваем круг 18 и вместе с СОНом он ныряет в котлован? Дело в том, что СОНа на щебне стоит и залит бетоном - надо вбить глубже щебня края заземлителя-круга?!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Декабря 2013 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Надо просто помнить, что бетон электропроводен. Конечно со сталью не сравнится, но благодаря своему сечению и объему должно получаться что-нибудь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Декабря 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

То есть сквозь бетон заземленный круг будет отдавать ток "земле"?! Тогда по этой логике зачем арматуру соединять с ЗУ, если она сквозь тело сваи будет отдавать ток...хм...пробел в литературе или не могу найти ответа четкого

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Декабря 2013 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Тогда получается дополнительный вертикальный электрод пущенный по свае....

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Вот единственное, что нашёл у себя...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Декабря 2013 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

То есть в СОНе четыре грубо говоря арматурины 12, и минимум 4 такие же снаружи к оголовнику приварить и пустить по стойке и все это заглубить-залить бетоном. я правильно понял статью?

И как теперь посчитать эти четыре стержня? Как дополнительные вертикальные электроды, или так
Rсумм=Rиск.заз*Rест.заз/Rиск.заз+Rест.заз
А Rест.заз это эти четыре арматуры снаружи, то есть Rарм/4*Кисп.
Что думаете?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего, ничего такого Вам делать не нужно будет. На СОНе у Вас будет стоять какое-то оборудования, закрепленное или непосредственно к оголовку (приваренное), либо через переходную металлоконструкцию, к которой оборудование будет крепиться на болтах, а сама м/к приварится к оголовку СОНи. А вот само высоковольтное оборудование Вы должны соединить с заземляющим контуром заземляющим проводником. И лучше и аккуратней здесть использовать стальную шину, а не не стальной круг. А уж как там разделится эл. ток между заземляющим проводником и телом СОНи - посчитать не удастся. Да и никому это не надо. Должны быть ТП на выполнение заземлений на открытых ОРУ. Там всё уже должно быть разрисовано ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Декабря 2013 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего, ничего такого Вам делать не нужно будет. На СОНе у Вас будет стоять какое-то оборудования, закрепленное или непосредственно к оголовку (приваренное), либо через переходную металлоконструкцию, к которой оборудование будет крепиться на болтах, а сама м/к приварится к оголовку СОНи. А вот само высоковольтное оборудование Вы должны соединить с заземляющим контуром заземляющим проводником. И лучше и аккуратней здесь использовать стальную шину, а не не стальной круг. А уж как там разделится эл. ток между заземляющим проводником и телом СОНи - посчитать не удастся. Да и никому это не надо. Должны быть ТП на выполнение заземлений на открытых ОРУ. Там всё уже должно быть разрисовано ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Декабря 2013 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

Я наверное не объяснил причину вопроса - Rзу не удается вместить по расчету в 0,5 Ом. Вот поэтому и хочется "учесть" естественные заземлители!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2013 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Михаилъ
самый прав путь-замер. А так, верно-бетон в грунте влажный, вот и электропроводный...

прикинуть можете и по ГОСТ 12.1.030-81
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33