Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто-нибудь на счет расчета тока однофазного КЗ на ВЛ-0,38 кВ. Возник такой вопрос: Рассчитываю ток КЗ по разным формулам, а значения расходятся почти в два раза. Исходные данные: Тр-р 160 кВА Y/Zн; Линия ВЛ-0,38 кВ провод А-70 длина 600 м. Рассчитываю ток КЗ согласно ГОСТу 28249-93 по формуле:
значения принимал следующие Rt1=Rt2=Rt0=19.3 мОм; Xt1=Xt2=Xt0=43 мОм; Rл1=Rл2=0,46*600=276 мОм; Xл1=Xл2=0,145*Lg(11/400)*600=135,78. Что касается сопротивление нулевой последовательности для воздушных линий, то в ГОСТе написано, что  r0вл = r1вл , x0вл =3*x1вл (это в самом конце п 8.2.1 и для меня эти допущения  сомнительны). Значит так и посчитаю: Rл0=Rл1=276 мОм;  Xл0=3*Хл1=3*135,78=407,34 мОм. В итоге суммарные сопротивления R1=Rt1+Rл1=295,3 мОм; R0=Rt0+Rл0=295,3 мОм; Х1=Хt1+Хл1=178,78 мОм; Х0=Хt0+Хл0=450,34 мОм. Подставляем все значения в формулу и получаем 0,5778 кА.( на мой взгляд для 600 м. многовато)
Теперь второй вариант расчета по упрощенной формуле: . По справочным данным нашел следующие значения:  Zt(1)=141 мОм Zc=1,28*600=768 мОм. Подставляю значения в формулу и получаю 0,2822 кА
Так же еще определял ток КЗ по номограммам примерно 280 А получается.

Подскажите пожалуйста в чем ошибка. Заранее благодарен!

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2013 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Разница в результатах обусловлена различными исходными данными сопротивлений петли "фаза-ноль".
Приведите сопротивления по методу симметричных составляющих к сопротивлению по методу петли "фаза-ноль".
Zc=корень((3*Rл1)^2+(2*Xл1+Xл0)^2)/3=корень((3*276)^2+(2*135,78+407,34)^2)/3=356 мОм < Zc=768 мОм.


Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2013 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)


Разница в результатах обусловлена различными исходными данными сопротивлений петли "фаза-ноль".
Приведите сопротивления по методу симметричных составляющих к сопротивлению по методу петли "фаза-ноль".
Zc=корень((3*Rл1)^2+(2*Xл1+Xл0)^2)/3=корень((3*276)^2+(2*135,78+407,34)^2)/3=356 мОм < Zc=768 мОм.


Тогда такой вопрос: По методу симметричных составляющих я правильно нахожу сопротивления нулевой последовательности?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Lana W
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Декабря 2013 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Ув. Ariec_e84, дайте  ссылку на Ваш e-mail,  вышлю информацию, которая поможет разобраться в этом вопросе. С  ув. L  [улыбка]

Инженер (Луганск, Украина)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2013 года, 02:54
(ссылка на это сообщение)


Ув. Ariec_e84, дайте  ссылку на Ваш e-mail,  вышлю информацию, которая поможет разобраться в этом вопросе. С  ув. L  [улыбка]
ivanoff1707@yandex.ru
За ранее спасибо большое!!

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2013 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Тогда такой вопрос: По методу симметричных составляющих я правильно нахожу сопротивления нулевой последовательности?

Собственно, вы воспользовались рекомендациями из ГОСТ, так что с нормативной точки зрения к вам претензий нет. По моим расчетам ток получился 386 А. Но я брал несколько другие сопротивления линии и трансформатора.
Сопротивление нулевой последовательности для линий обычно считаю как R0=Rф+3*Rн, X0=Xф+3*Xн, или использую данные справочников/заводов-изготовителей. Вот здесь показана аналогия методов симметричных составляющих и петли "фаза-ноль". Расчеты можете проверить этой программой.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Есть ли какая-нибудь методика расчета сопротивления нулевой последовательности? (В частности для СИПа нужно)

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2013 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Ув. Ariec_e84, дайте  ссылку на Ваш e-mail,  вышлю информацию, которая поможет разобраться в этом вопросе. С  ув. L

Очень благодарен за предоставленную вами информацию. Но к сожалению это не сосем помогло.
ГИП требует расчет в соответствии с ГОСТом т.е. по методу симметричных составляющих. Но для расчета этим методом нет исходных данных для ВЛ и ВЛИ. А что касается допущения :  r0вл = r1вл , x0вл =3*x1вл , указанного в ГОСТе, то при этом допущении сопротивления нулевого провода никак не влияют на результат.(что для меня весьма сомнительно)
Конечно, я посчитал бы по методу петли "фаза-ноль"(это проще и быстрее), но ГИП требует какой-либо нормативный документ, где написано, что можно использовать этот метод.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2013 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Для расчета СИП-2 в первом приближении можно использовать данные по кабелям без металлической оболочки. Ну, а для тренировки, попробуйте рассчитать параметры нулевой последовательности СИП-2, теория здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Декабря 2013 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Doctor Gauss
Автор: E.J.  (это Вы?) руководствуясь математической логикой допускает отдельные просчеты и неучет неявных нюансов.
Во-первых, отнесение сопротивления дуги к системе есть смысловая недоработка (даже если расчетно это почти правильно)
Во-вторых, метод петли основывался на практических замерах в достаточно давние времена и был сильно ориентирован на специфические для настоящего времени расчеты как то расчеты при протекании токов по броне и т.п., тогда как исследование (практические замеры) "классческих" с современного видения "кабельных "  КЗ было более поверхностным
В-третьих, для получения большей точности при сопоставлении двух методов следует учитывать переходные сопротивления, сопротивления всех "мелочей" (катушек автоматов и пр.), неадиабатический нагрев.
В четвертых, гостированный учет влияния дуги вызывает ряд вопросов у отдельных авторитетных специалистов.
В пятых, данные по сопротивлениям  ГОСТ так же не являются неоспоримо достоверными, что признавали неофициально и разработчики.
В шестых, в методе петли арифиметическое сложение сопротивлений в знаменателе принималось как для упрощения расчетов, так и для получения определенного запаса при расчете чувствительности защит. При расчетах же значительных ТКЗ, особенно в начале мощных линий уменьшение ТКЗ может сыграть неприятную шутку с точки зрения недостоверной проверки по включающей/отключающей сопособности и термической стойкости...
Практика показывает, что максимальный учет всех нюансов с максимально достоверными данными нивелирует разницу между методами, но отнюдь и отнюдь далеко не всегда снижает ее до минимума, допустимого ГОСТ.

С точки же зрения техники, эти методы-суть одно, а именно законы Ома и Кирхгофа
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Декабря 2013 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)


Автор: E.J.  (это Вы?)

Да.

Во-первых, отнесение сопротивления дуги к системе есть смысловая недоработка (даже если расчетно это почти правильно)

Этот вопрос не ко мне, а к господину Кужекову С. Л. и его книге "Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию" (см. список литературы в статье).

Во-вторых, метод петли основывался на практических замерах в достаточно давние времена и был сильно ориентирован на специфические для настоящего времени расчеты как то расчеты при протекании токов по броне и т.п., тогда как исследование (практические замеры) "классческих" с современного видения "кабельных "  КЗ было более поверхностным

Вполне возможно. А может быть и нет.

В-третьих, для получения большей точности при сопоставлении двух методов следует учитывать переходные сопротивления, сопротивления всех "мелочей" (катушек автоматов и пр.), неадиабатический нагрев.

Никто не мешает учесть эти нюансы в методе петли "фаза-ноль".

В четвертых, гостированный учет влияния дуги вызывает ряд вопросов у отдельных авторитетных специалистов.

Что уж говорить о неавторитетных, вроде меня. :-)

В пятых, данные по сопротивлениям  ГОСТ так же не являются неоспоримо достоверными, что признавали неофициально и разработчики.

Не общался неофициально ни с одним из разработчиков. Может вы и правы. Но ГОСТ и не обязывает пользоваться этими данными.

В шестых, в методе петли арифиметическое сложение сопротивлений в знаменателе принималось как для упрощения расчетов, так и для получения определенного запаса при расчете чувствительности защит. При расчетах же значительных ТКЗ, особенно в начале мощных линий уменьшение ТКЗ может сыграть неприятную шутку с точки зрения недостоверной проверки по включающей/отключающей сопособности и термической стойкости...

Не уловил, к чему это замечание. Просто до кучи? Какое ТКЗ? Считаем однофазное КЗ.

Практика показывает, что максимальный учет всех нюансов с максимально достоверными данными нивелирует разницу между методами, но отнюдь и отнюдь далеко не всегда снижает ее до минимума, допустимого ГОСТ.

Не знаю, что у вас показывает практика, но несколько выше практика показала, что расхождение в результатах расчета в два раза.

С точки же зрения техники, эти методы-суть одно, а именно законы Ома и Кирхгофа

А были сомневающиеся?

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Декабря 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

У меня есть еще один вопрос. Если воздушная линия выполнена СИПом на каждой опоре присутствует повторное заземления нулевого провода, то при однофазном КЗ ток возвращается  по нулевому проводнику или по земле?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Декабря 2013 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


У меня есть еще один вопрос. Если воздушная линия выполнена СИПом на каждой опоре присутствует повторное заземления нулевого провода, то при однофазном КЗ ток возвращается  по нулевому проводнику или по земле?

Теоретически, и по проводу, и по земле. Более подробно можно почитать в статье господина Фишмана.
Также, подробные расчеты сопротивлений нулевой последовательности приведены в РД 153-34.0-20.527-98 "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ", п.4.2.5.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Декабря 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Doctor Gauss
Предлагаю отказаться от пикировки и вернуться к конструктивному обсуждению. С уважением.
Вы ссылаетесь на свою статью и ресурс. Соответственно вы должны быть готовы к критике.

Цитата
Этот вопрос не ко мне, а к господину Кужекову С. Л.

Не могу сказать, что написал господин " Кужеков С.Л.", не  читал, возможно, вы  ошибочно интерпретируете, возможно некорректен он. Но есть основополагающие и общепринятые принципы электротехнических расчетов, которые вы принимаете, как я понимаю. В математической модели (схеме замещения) отвечающей физическим аспектам, дуга располагается со стороны нагрузки, в точке повреждения. Неверное размещение дуги это не только смысловая недоработка, но и возможная увеличенная (пусть и назначительная) погрешность при векторных математических операциях.
Цитата
Вполне возможно. А может быть и нет.
Судите сами. Хотя бы потому, что в 50-70-е годы (когда разрабатывалась методика) экономия была экономной, зануление было основа основ, а пятижильных кабелей и с огнем найти нельзя было, кабели с нулевыми жилами равным фазным были редкостью...
Цитата
Никто не мешает учесть эти нюансы в методе петли "фаза-ноль".
Здесь вы совершаете определенную техническую ошибку. В методе петли за счет прямых замеров контактные сопротивления (другой вопрос какие именно?) учитывались. И их повторный учет несколько некорректен. С адиабатическим нагревом немного сложнее. Несмотря на то, что в  методике лабораторий в тогдашней проверке чуствительности защиты методом измерения сопротивления он никак не учитывался, ряд значений в методике Тяжпрома снимался после протекания токов, а учитывая ненулевую длительность экспериментов, для корректности сравнения методов было бы более правильно учитывать нагрев в гостированной методике и сравнивать  с результатами по методу петли без нагрева.
Цитата
Что уж говорить о неавторитетных, вроде меня. :-)
Не ставил задачу вас задевать, прошу извинить. Но дело в том, что изменение сопротивления дуги в  зависимости от мощности системы весьма спорно с учетом вероятностного характера ТКЗ (токов короткого замыкания), и  не является, по мненю ряда специалистов, практически лучшим методом для получения результатов, сопоставимых с практическими данными.
Цитата
Не общался неофициально ни с одним из разработчиков. Может вы и правы. Но ГОСТ и не обязывает пользоваться этими данными.
Дело в том, что в ГОСТе был переписа достаточно старый справочник. Неплохой, но не более - хотя бы потому, что конструкция кабелей несколько иная и на  индуктивные составляющие и сопротивления нулевой последовательности сие не может не влиять..
Цитата
Не уловил, к чему это замечание. Просто до кучи? Какое ТКЗ? Считаем однофазное КЗ.
Это замечание к тому, что вы предлагаете "поправить" арифметическое сложение в методе петли.  Я же предлгаю к этому подойте аккуратнее- а) с одной стороны, пояснил почему в методике Тяжпрома оно было арифметическим, б)с другой, показал когда это может быть опасным. А смысл этого всего в том, что для корректных расчетов нужно оценивать каждую конкретную ситуацию-если задача стоит учеть максимальное значение тока-может быть допустимо то, что не рекомендовано при расчетах минимальных токов КЗ.
Цитата
Не знаю, что у вас показывает практика, но несколько выше практика показала, что расхождение в результатах расчета в два раза.
Один расчет вы называете практикой? Извините, но речь шла о разных расчетах при разных мощностях системы и разных протяженностях и сечениях проводников. Т.е. комплексная оценка методики. И в этом случае действительно при учете  гостированной методике всех мелочей расхождение результатов унижается. Для одних результатов вполне приемлимо, для других нет.
Цитата
А были сомневающиеся?
Этот комментарий был оставлен больше не вам, а тем форумчанам, для которых разные методы-разные формулы и разный смысл.
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Декабря 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

 
* Нулевая последовательность.mht
(225.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]
 
* ВЛ 04 20 кВ книга 2 ENSTO.djvu
(1596.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 101]

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 674, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines