Сообщение #16 : 13 Декабря 2013 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Volk, не располагаю интересом к полемике по соответствию/несоответствию методов расчета в общем, вы уж извините.
ТС задал конкретный вопрос о причине различия результатов расчета и получил вполне конкретный ответ.
Мою статью вы неправильно интерпретировали. Задача статьи - показать схожесть методов, чтобы определить причину расхождения расчетов по разным методикам. Если считать сопротивления нулевой последовательности так, как указано в статье, то и результаты сойдутся. Если копать глубже и учитывать нюансы (удаленность КЗ для расчета сопротивления дуги, повторное заземление нулевого провода и т.д.), то нужно четко понимать, что делаешь и как это скажется на расчетах.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Декабря 2013 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Рекомендую замечания учесть
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Декабря 2013 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

по мненю ряда специалистов, практически лучшим методом для получения результатов, сопоставимых с практическими данными.

А есть ли что-нибудь такое, где расчетные значения токов КЗ сравнивают с действительными значениями?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Декабря 2013 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Ага, называется эксперимент )
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Декабря 2013 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)


Ага, называется эксперимент )

Ну в принципе правильно))) У нас начинается строительство нового объекта (ВЛИ-0,38 кВ), уже попросил коллегу чтобы предоставил данные лаборатории (в частности сопротивление петли "фаза-ноль"). Сравню с расчетными данными. Как все будут готово напишу результаты)

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Декабря 2013 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Еще раз-данные лаборатории и реальный ток будут разными. Никуда не денешься. А вот степень расхождения может быть разная
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Декабря 2013 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Копошился в своём архиве и нашел вот такую бумагу, уже "пожелтевшую", может будет полезна коллегам, многие данные из неё мне, например, нигде больше не попадались:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Января 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Гляньте РУМ-2-2001

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines