beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект электроснабжения карьерных экскаваторов. Есть ли ошибки в проекте?

Количество просмотров - 1436
(ссылка на эту тему)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2013 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, гляньте проект электроснабжения карьерных экскаваторов. Наибольшие сомнения возникают - выдержат ли предохранители пусковой ток двигателей экскаваторов. Выключатели не стал ставить - заказчик обусловил минимальную стоимость. Да и честно говоря, я не осилю релейку. Буду благодарен за все замечания.
* 50205.14-22.ЭС.ПЗ.б.doc
(527.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
* клсшпэ6.dwg
(3625.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 91]

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

1. номинальных ток ПКН 315 А? конечно не выдержат. номинальный ток предохранителей больше произведения расчетного тока на коэффициент пуска (5-7), поделенного на коэффициент, зависящий от условий пуска (2-для легкого пуска, 1,4 -для тяжелого)То есть около 1000-1500 А
2. не плане и на профиле обычно расставляют пикеты для удобства работы с трассой (100 м друг от друга) ни там, ни там их нету

Инженер (Оренбург, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

это да. пусковой ток электродвигателя 1020 а длится 10 секунд?  то есть для точного расчёта надо бы совместить кривые предохранителя и двигателя. их у меня нет.  и не смог найти.  если всё же ток вставок мал, что делать?- серийно на ток выше 315 не выпускаются

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2013 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

правильно. нужно ставить выключатели. на такую нагрузку предохранители ставить нецелесообразно. тем более, что при выборе выключателей пусковой ток не учитывается. закладывайте выключатели, подключайте релейщиков и вперед

Инженер (Оренбург, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

я понимаю что чешу левой рукой правое ухо.  но переходить на выключатели поздно.   временно- токовые характеристики я нашёл только для вставок до 160А. если интерполировать на 315А- то пусковой 10-с ток проходит.  что можно сделать  сейчас - на этапе строительства или когда предохранители начнут гореть при пуске, только не менять предохранители на выключатели?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

что делать - решать эксплуатационщики. Поставят жучки, например. Оставляйте тогда так. только пикеты расставьте

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 698, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines