Два насоса: основной и резервный. Как выполнить переключение между ними в случае аварии?

Количество просмотров - 5929
(ссылка на эту тему)
Наташка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2013 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть 2 насоса-основной и резервный. Как мне выполнить переключение между ними в случае аварии? Помогите, пожалуйста, изобразить графически!

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Резервирование насосов (АВР) и/или чередование - можно сделать на контроллере или на реле.
Как у вас предусмотрено в шкафу управления?

Помогите, пожалуйста, изобразить графически! Нужно через реле.


Попросите ваших электриков - нарисуют.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Наташка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Нужно через реле.

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2013 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Назначение насосов по применению и исполнению - ? (пожарные, дренажные, погружные/сухие)
Вот, например, методом гуглирования:
* Схема АВР насосов
(1531.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 654]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Наташка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2013 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Объект-котельная. 1 группа-это сетевые насосы DAB CP-G 65/4100  , 2 группа CP-G 65/1470 - внутренней циркуляции контура. Просят сделать только по аварии основного насоса, но получается, что у нас они неравномерно работают. Хотелось бы сделать, чтобы они были равноправны.

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Да, насосы желательно чередовать, чтобы наработка была равномерная и чтобы не "застаивались".
Думаю простой стандартный шкаф с простым контроллером (или на реле) -подойдёт.
Давайте задание вашим электрикам - сделают.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Micki
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2014 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Для такого простого шкафа для котельной есть неплохая схема подключения насосов на ПЛК 100 от ОВЕН:
Схема управления.jpg
 
* Схема управления.jpg
(86.31 Кб, 1024x717)  [скачать]  [загрузок: 1972]

Её нужно немного упростить убрать ПЧ и будет норм!) А ещё с целю удешевления можно использовать контроллер типа Delta SS2, в нём есть таймеры и стоит дешевле ОВЕНа. Так что можно будет переключение насосов по времени.

? (Белгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 795, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines