Окрашивание антикоррозионным составом заземлителя. На сколько изменится его сопротивление?

Количество просмотров - 1843
(ссылка на эту тему)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
На сколько изменится сопротивление вертикального заземлителя (стальной сваи) при окрашивании эпоксидной антикоррозионной краской на всю длину?
Данные по свае:
  • материал - сталь
    диаметр - 325 мм
    длина - 22 м
    глубина заложения - 20 м



Данные по антикоррозионному покрытию:
"Антикоррозионную защиту металлических свай выполнять лакокрасочной системой P01: сваи покрыть на заводе-изготовителе грунтовкой Barrier 80 толщиной 60 мкм, затем связующим покрытием Jotacote universal толщиной 100 мкм, затем промежуточным покрытием Jotacote universal толщиной 100 мкм, после финишным покрытием Hardtop XP толщиной 50 мкм. Общая толщина покрытия 310 мкм."
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2013 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

А в грунт сваю будут забивать... или как-то по другому монтировать?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, думаю такие сваи не забивают. Ах да, объект находится на севере, в районе вечной мерзлоты.
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2013 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Вопрос остается открытым, есть ли тут знающие люди?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2013 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение-не стоит учитывать сопротивление совсем. Считайте что нет у вас заземлителя.И автору темы-знающие/незнающие тут не причем, мягче нужно, товарищ.... Нет данных таких-только экспериментально. Физика такова, что чем лучше изоляция, тем хуже растекание
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2013 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Боюсь, что именно так и придется сделать... =(
Тем не менее, может кто то знает/догадывается или сталкивался с такими расчетами?
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Если глянуть теорию, то сопротиление заземлителя зависет от габаритов заземлителя, расстояний между ними, глубины грунта и его эл. сопротивлении. Антикор. состав - хим защита от коррозии и только

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Когда смотрите, не забудьте о проводимости материалов
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2013 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

О чем спорим?[непонятно]!!!! См.ПУЭ изд.6 п.1.7.72 Искусственные заземлители не должны иметь окраски ,а почему,то подробнее написано вот тут http://www.zazemlenie.by/researchanddevelopment

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Декабря 2013 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Может под словом окраской имели ввиду лакокрасочную...хм

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Декабря 2013 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


О чем спорим?[непонятно]!!!! См.ПУЭ изд.6 п.1.7.72 Искусственные заземлители не должны иметь окраски ,а почему,то подробнее написано вот тут http://www.zazemlenie.by/researchanddevelopment


В моем случае эта свая - естественный заземлитель, их больше 400 штук таких.

Точнее предполагалось использовать их в качестве естественных заземлителей
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Декабря 2013 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

В моем случае эта свая - естественный заземлитель, их больше 400 штук таких.

Точнее предполагалось использовать их в качестве естественных заземлителей

Если позволяет место,то нужен хотя бы один искусственный заземлитель включенный в цепь с Вашими сваями.Именно к нему  надо будет подключить прибор М-416.Все как на картинках.    

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Декабря 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

свая винтовая?
при монтаже такой сваи на глубину 22м местами изоляция сама облезет особенно на начальном участке.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Декабря 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Нет не винтовая, как ее будут монтировать и как обеспечить сохранность антикоррозионного покрытия не моя головная боль, к счастью =)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Января 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Нашел информацию о том как учесть антикоррозионные покрытия в расчете сопротивления естественных заземлителей:
"Заземляющие устройства промышленных установок" - Карякин Р.Н., Солнцев В.И. - 1989
раздел 3, параграф 3.11.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 690, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines