Сообщение #1 : 25 Ноября 2008 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Расскажите, как кто обозначает кабели на планах в разделе ЭО и ЭМ:
Чтобы облегчить задачу - приведу сосредоточенную форму:

Вопрос №1:
Раздел ЭО. Есть щит освещения, который обозначен ЩО1 (кстати, может вы обозначаете 1ЩО???), он запитан с ГРЩ, автомат№3. От ЩО1 (1ЩО) идет линия с кабелем ВВГнг 3х1,5 запитанная от автомата №2. Линия эта по ходу разветвляется в двух местах в коробках. Линия питает светильники помещений №1 ,№2, №3 экспликации.
Как вы обозначите кабель:
От ГРЩ до ЩО1
От ЩО1 до коробки
От коробки до коробки
От коробок до светильников
От коробок до выключателей

Вопрос №2:
Раздел ЭМ. Есть щит вентиляции ЩВ1, запитаный с ГРЩ автомат №14. От ЩВ1 с автомата идет запитка пускателя КМ. От КМ идет два кабеля: один на нагрузку - вентилятор В4, а второй управляющий (контрольный) до пульта ПУ.
Как вы обозначите кабель:
От ГРЩ до ЩВ1 (1ЩВ)
От ЩВ1 до пускателя
От пускателя до нагрузки
От пускателя до пульта

Благодарю. В процессе ответа желательны ссылки на норм.доки, как например ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2008 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Нормативных документов, в которых описано, как правильно нумеровать групповые и распределительные сети, я пока не встречал. А вообще я сейчас нумерую следующим образом:
Допустим в здании есть щиты: ВРУ, ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩА (аварийного освещения) и скажем ЩВ (ентиляции), то тогда группы от ВРУ к щитам я нумерую просто N1, N2, N3 и т.д., группы щита ЩО-1 - 1-1, 1-2 и т.д., соответственно группы щита ЩО-2 2-1, 2-2 и т.д. Группы щита ЩА А-1, А-2, А-3 и т.д ну и вентиляции В-1, В-2и т.д.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2008 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, есть ГОСТ 21.614-88 ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ, но и там нет жесткой регламентации обозначений ( и хорошо!). Например, обозначение проводок Х.ХХХ - т. е. номер ящика (щитка), а далее провода (кабеля) и все без затей.
На мой взгляд, вы слишком подробно пытаетесь все обозначить: от коробок до выключателей и до светильников это тот же кабель, что и отходящая линия от автомата в щитке. В конце концов, монтажник должен знать как монтировать проводку от автомата до светильника и как разделывать провод в коробке. Номер кабеля, марка, кол-во жил, способ прокладки есть - вперед! Вот если вы там что-то свое наваяли, то уж тут-то, желательно подробненько все расписать, чтобы ваша мысль однозначно воспринималась.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2008 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

А есть ГОСТ 21.613-88 Силовое оборудование. Рабочие чертежи.  и  ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2008 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Есть щит освещения, который обозначен ЩО1 (кстати, может вы обозначаете 1ЩО???)

Я и мои коллеги обозначаем и ЩО1, и 1ЩО, и ЩО-1 (авариные ЩОА-1 или ЩОА1).
От ГРЩ до ЩО1
ЩО1-Н1 или Н-ЩО1
От ЩО1 до коробки
От коробки до коробки
От коробок до светильников
От коробок до выключателей

все это проходит под одной трассой "гр.№1", 1-1 (первая 1 - номер щитка, потом номер группы) или просто "№1" (согласно ГОСТ 21.608-84 пример планов освещения).
От ГРЩ до ЩВ1 (1ЩВ)
ЩВ1-Н1 или Н1-ЩВ1
От ЩВ1 до пускателя
В4-Н1
От пускателя до нагрузки
В4-Н2
От пускателя до пульта
В4К-Н.
Еще смотреть ГОСТ 21.613-88.
P.S. Все мной описанное по маркировкам линий только из личного опыта.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2008 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Например, обозначение проводок Х.ХХХ

что-то батенька, запутали. х.ххх в ГОСТе это отметка заложения труб. Про нумерацию и обозначение линий - ни слова

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2008 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Благодарю, ПС. Ваш ответ считаю полным и исчерпывающим

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Ноября 2008 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый, ПС.
У меня появился еще один вопрос. Я обычно в проектах разделяю сети освещения и розеток. Соответственно щиты ЩО1 и ЩР1.
Получается кабель от 1ой группы этих щитков именуется одинаково "1-1"... В ГОСТе на освещение есть разделение линий аварийного освещения, они именуются с буквой "а", т.е. потребитель 1ой группы ЩАО1 обозначится как "1-1а". это както визуально разделяет освещение рабочее и аварийное. Не будет ли преступно, если кабели потребителей розеточной сети пометить буквой "р"? Пример: "1-1р"

Можно, конечно сделать сквозную нумерацию щитов розеток с освещения, но теряется функциональное разделение...

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2008 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

В промышленности ЩР обычно - силовой щиток, поэтому не совсем понятно зачем вы делите сети освещения и розеток. Запитайте все от ЩО и ваша проблема решиться сама собой. Обычно розетки и освещение запитывают с одного и того же щитка, только с разных групп. Компьютеры и чайники не являются силовым энергоемким оборудованием. А если вы разделяете на силовую и осветительные части тогда вам нужно обратится к разным ГОСТам и это будут разные чертежи из разных разделов - ЭО (освещение) и ЭМ (силовое электрооборудование)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2008 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Enot28, при выполнении отдельных групп питания розеток от щита ЩР придется делать схемы на эти щиты, а там уже использовать другие обозначения групп, например 1-Н1, 2-Н2 или что-то подобное. Вам надо это? (я про схемы). Думаю нет, поэтому в соответствии с нормативам спокойно делаем розеточные группы тоже от щитка ЩО. Но вот если розетки заданы по технологии, вот здесь уже надо делать от силового щита.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Октября 2013 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

У меня следующий вопрос к вам, уважаемый ПС: "при маркировке вы пользуетесь РТМ 36.18.32.3-92? Если да, то там есть такие пункты:
Н - силовой кабель сечением выше 16 мм.кв (до 1 кВ)
К - кабель цепи контроля, управления, защиты, сигнализации, измерения и т.п.
М - силовой кабель сечением до 16 мм.кв (до 1 кВ)
Получается, что при сечениях до 16 мм.кв обозначение, скажем, линии от ЩО-1 будет ЩО-1-М1?"

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Октября 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Разделение щитков рабчего освещения и силовых щитков (розетки и пр.) носит рекомендательный характер (так обычно делают). Зачем вам кабеля обозначать? Если требуют капитальный КЖ то дайте им от щита ЩО1 до распр.коробки 1 гр.1, потом от распр.кокробки 1 до розетки 1 и т.д. - кому это надо сложно сказать.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines