Вода расплёскивается при сбросе в лоток по трубопроводу Ø100 мм. Как погасить напор воды?

Количество просмотров - 2366
(ссылка на эту тему)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Декабря 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

      Доброго дня уважаемые коллеги.
На заводе минводы  в отделении водоподготовки  запроектировали канализацию, отвод воды от промывки кварцевых фильтров с расходом 60 м3/час, сбросы воды от установок ультрафильтрации (промывка мембран) и от других технологических емкостей.
  Приняли лотковую систему отвода воды в канализацию, коллектор 300 мм. Дали задание с расчетными расходами фирме АКО изготовителю лотков. Фирма сделала предложение. Лотки глубиной 70 мм в лотках трапы с гидрозатворами. И гарантировали прием стоков. НО!! Смонтированная система не принимает расчетное количество стоков. Первое большое сопротивление в гидрозатворах. Второе и вода в лоток  сбрасывается по трубопроводу диаметром 100 мм с относительно большим остаточным напором, и при сбросе идет выплескивание воды из лотка, вода растекается по большей площади цеха образуя озеро. Которое держится весь период сброса. Заказчик поставил задачу обеспечить отвод воды без растекания по полу.
По существующему оборудованию у него вода сбрасывалась в бетонные лотки глубиной около 60-80 см, и проблем не было. Но на новом участке по нашему проекту канализация уже уложена не глубоко.
Поставщик лотков пытается сбросить на нас проектировщиков ответственность за работу системы. Сброс необходимо выполнить с разрывом струи. Мое мнение:  нужно поставить трапы  с большей пропускной способностью и желательно погасить напор из сбросного трубопровода.
Вопрос как можно погасить напор чтобы не было расплескивания воды из лотка. Уменьшить расход и напор на подаче воды заказчик не может по технологическому регламенту.
Из-за большого размера файла слой размещения оборудования отключил, оборудование расположено рядом с лотками.
* Задание фирме АКО.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
* Канализация 2 Минвода-Model.pdf
(449.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2013 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Повторяю вопрос каким устройством  можно погасить напор на трубопроводе диам 100мм расход 60мкуб/час чтобы на сбросе в нержавеющий лоток небольшой глубины70мм шириной 300мм уменьшить выплескивание и улучшить условия приема воды в трапы установленные в лотке. То что нужно заменить трапы для увеличения их пропускной способности я понимаю

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

нашел в нете бак-гаситель
* Бак-гаситель напора.dwg
(96.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 192]


Инженер ВК (Львов, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Декабря 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо интересная конструкция

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 690, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines