Сообщение #1 : 15 Декабря 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Вот такая ситуация:
Проектирую ВЛИ-0,38 кВ по улице с жилыми домами. Дома подключаются к линии равномерно по всей длине через каждые 25 м. Потери напряжения рассчитываю так:
-разделил линию на участки: от КТП до первой точки подключения дома, от первой точки подключения дома  до следующей и так до конца линии;
-посчитал потери напряжения для каждого участка;
-просуммировал потери вех участков и получил потерю напряжения в конце линии.
Очень долго считать приходиться если к линии подключается много домов.  

Есть ли какой-нибудь другой способ(более быстрый) расчета потерь напряжения для данного случая? или программа?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Разумеется, но менее точный. Сведите все нагрузки в середину участка от первой точки подключения до последней ( с учётом клоэффициента одновремённости).  И возьмите плечо от источника питания до этой точки.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

посчитать в Экселе. получается быстро

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2013 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

по этой формуле получается потеря напряжения + 1-2%
формула потеря напряжения на участке.jpg
 
* формула потеря напряжения на участке.jpg
(36.93 Кб, 1024x212)  [скачать]  [загрузок: 561]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Вася с Лабазовки
Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако...
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2013 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако...

Для статической нагрузки да. Но если рассчитывать для случая как описано выше, то результаты разнятся существенно. (особенно если рассчитывать нагрузки по РД 34.20.185-94)

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

еще можно посчитать методом моментов

Инженер (Астана, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2013 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Для статической нагрузки да.

Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"?
А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения"
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2013 года, 04:10
(ссылка на это сообщение)

А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения

Вы имеете в виду учебник Будзко, Лещинская, "электроснабжение сельского хозяйства"?  Если да, то подскажите пожалуйста в каком разделе описан этот метод. Если нет, то какой учебник и где это описано. Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Декабря 2013 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"?

Возможно не правильно выразился. Имел в виду такую нагрузку, для которой расчетной мощностью будет сумма номинальных мощностей без коэффициента одновременности. (например  освещение).

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

будет время выложу по Будзко скан копии

Инженер ( ? , Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Декабря 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Вот
* doc20131218120320.pdf
(704.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 197]
* doc20131218120344.pdf
(675.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 133]

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Декабря 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Русский а полное наименование книги можете скинуть?

Инженер (Астана, Казахстан)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 802, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines