Ariec-e 84

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем доброго времени суток! Вот такая ситуация: Проектирую ВЛИ-0,38 кВ по улице с жилыми домами. Дома подключаются к линии равномерно по всей длине через каждые 25 м. Потери напряжения рассчитываю так: -разделил линию на участки: от КТП до первой точки подключения дома, от первой точки подключения дома до следующей и так до конца линии; -посчитал потери напряжения для каждого участка; -просуммировал потери вех участков и получил потерю напряжения в конце линии. Очень долго считать приходиться если к линии подключается много домов.
Есть ли какой-нибудь другой способ(более быстрый) расчета потерь напряжения для данного случая? или программа?
|
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Разумеется, но менее точный. Сведите все нагрузки в середину участка от первой точки подключения до последней ( с учётом клоэффициента одновремённости). И возьмите плечо от источника питания до этой точки.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Micky
|
посчитать в Экселе. получается быстро
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
по этой формуле получается потеря напряжения + 1-2%
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Вася с Лабазовки Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако...
|
|
|
|
Ariec-e 84

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако... Для статической нагрузки да. Но если рассчитывать для случая как описано выше, то результаты разнятся существенно. (особенно если рассчитывать нагрузки по РД 34.20.185-94)
|
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Русский

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
еще можно посчитать методом моментов
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Vоlk
|
Для статической нагрузки да. Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"? А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения"
|
|
|
|
Ariec-e 84

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения Вы имеете в виду учебник Будзко, Лещинская, "электроснабжение сельского хозяйства"? Если да, то подскажите пожалуйста в каком разделе описан этот метод. Если нет, то какой учебник и где это описано. Заранее спасибо.
|
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Ariec-e 84

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"? Возможно не правильно выразился. Имел в виду такую нагрузку, для которой расчетной мощностью будет сумма номинальных мощностей без коэффициента одновременности. (например освещение).
|
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Русский

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
будет время выложу по Будзко скан копии
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Русский

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
Русский а полное наименование книги можете скинуть?
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
Русский

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
|