|
Стенки лестничной клетки из подвала. Как выполнить усиление стен?
|
Количество просмотров - 4910
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Jaca
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Товарищи проектировщики, прошу помочь советом. Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1 см. Правая стенка отходит от здания. Ступени тоже пошли по диагонали. Подскажите, как лучше выполнить усиление стены? С другой стороны - грунт. Ступени монолитные.
|
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
для начала нужно установить продолжают ли эти трещины "разрастаться"... а потом уже и думать про усиление
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Jaca
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ставить маяки и ждать несколько месяцев поползет или нет не будут. Хотят уже делать ремонт, стены покрывать штукатуркой. Вариант выполнить усиление, чтоб больше не расползалось (если есть движение) и чистовой ремонт.
Материал стен - бетон Правая стенка как смотреть на фото Могу предположить что фундамент под лестничную клетку сделан отдельно от самого здания. Лента
|
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максімус
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В чем причина что Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1см. Правая стенка отходит от зд
|
|
|
|
Катя 100
|
Так! Это не моя цитата!!!
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Lesandro
|
Вам для начала не стену надо усилять, а ОСНОВАНИЕ под ней, а до этого устранить ПРИЧИНУ просадки - может вода подмывает или еще чего-нить
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Jaca
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Лестница из подвала, имеется открытый металлический навес сверху, снег и дождь могут попадать и происходит замачивание ступеней. Возможно фундамент под лестницу отдельно от самого здания. Копать на 3.5 метра до фундамента не будут. Возможно усилить бетонной рубашкой, но видимо с одной стороны (с другой грунт)
|
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максімус
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1) Сколько времени существуют эти трещины или после чего (каких действий) эти трещины возникли? 2) Трещины в штукатурке или в кирпичной кладке (сквозные)? 3) На фасаде они видны? 4) Какую опасность, по вашему мнению, несут эти трещины?
|
|
|
|
Jaca
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1) Не могу точно ответить сколько по времени. Раскрытие трещин 1-1,5см. Возникли из-за замачивания основания и поэтому правая стенка (см. фото) нагибается в сторону лестничной клетки (внутрь). По моему мнению фундамент под стенки лестницы не связан с фундаментом здания (на фото находится слева) . 2) Стенки из бетона. 3) Стенка где трещины, самонесущая, выше ничего нет. Стенка лестничной клетки т.е за стенкой грунт. 4) мне кажется что правая стенка (см. фото) отклоняется (по вертикальному отвесу на 7-5 см) внутрь лестничного марша. Стенку давит грунт
|
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максімус
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посчитайте стену лестничной клетки как подпорную стенку (стену подвала).
|
|
|
|
Пушистое
|
лечение по фотографии пока не выясните природу возникновения трещин - 99 процентов что никакое усиление вам не поможет.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
пока не выясните природу возникновения трещин - 99 процентов что никакое усиление вам не поможет. +++
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
|