beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Стенки лестничной клетки из подвала. Как выполнить усиление стен?

Количество просмотров - 4840
(ссылка на эту тему)
Jaca
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2013 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Товарищи проектировщики, прошу помочь советом.
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1 см. Правая стенка отходит от здания. Ступени тоже пошли по диагонали.
Подскажите, как лучше выполнить усиление стены? С другой стороны - грунт. Ступени монолитные.
IMAG0874.jpg
 
* IMAG0874.jpg
(59.7 Кб, 612x1024)  [скачать]  [загрузок: 307]

Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

для начала нужно установить продолжают ли эти трещины "разрастаться"... а потом уже и думать про усиление

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Jaca
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

ставить маяки  и ждать несколько месяцев поползет или нет не будут. Хотят уже делать ремонт, стены покрывать штукатуркой. Вариант выполнить усиление, чтоб больше не расползалось (если есть движение)  и чистовой ремонт. 

Материал стен - бетон
Правая стенка как смотреть на фото
Могу предположить что фундамент под лестничную клетку сделан отдельно от самого здания. Лента
IMAG0872.jpg
 
* IMAG0872.jpg
(35.37 Кб, 1024x612)  [скачать]  [загрузок: 281]
IMAG0876.jpg
 
* IMAG0876.jpg
(86.95 Кб, 612x1024)  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Максімус
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

В чем причина что
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1см. Правая стенка отходит от зд

Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Так! Это не  моя цитата!!!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2013 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Вам для начала не стену надо усилять, а ОСНОВАНИЕ под ней, а до этого устранить ПРИЧИНУ просадки - может вода подмывает или еще чего-нить

Инженер (Гродно, Беларусь)
Jaca
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2013 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Лестница из подвала, имеется открытый металлический навес сверху, снег и дождь могут попадать и происходит замачивание ступеней. Возможно фундамент под лестницу отдельно от самого здания. Копать на 3.5 метра до фундамента не будут. Возможно усилить бетонной рубашкой, но видимо с одной стороны (с другой грунт)

Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Максімус
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

1) Сколько времени существуют эти трещины или после чего (каких действий) эти трещины возникли?
2) Трещины в штукатурке или в кирпичной кладке (сквозные)?
3) На фасаде они видны?
4) Какую опасность, по вашему мнению, несут эти трещины?
Jaca
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2013 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

1) Не могу точно ответить сколько по времени. Раскрытие трещин 1-1,5см. Возникли из-за замачивания основания и поэтому правая стенка (см. фото) нагибается в сторону лестничной клетки (внутрь). По моему мнению фундамент под стенки лестницы не связан с фундаментом здания (на фото находится слева) .
2) Стенки из бетона.
3) Стенка где трещины, самонесущая, выше ничего нет. Стенка лестничной клетки т.е за стенкой грунт.
4) мне кажется что правая стенка (см. фото) отклоняется (по вертикальному отвесу на 7-5 см) внутрь лестничного марша. Стенку давит грунт

Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Максімус
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте стену лестничной клетки как подпорную стенку (стену подвала).
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Декабря 2013 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

лечение по фотографии [улыбка]

пока не выясните природу возникновения трещин - 99 процентов что никакое усиление вам не поможет.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

пока не выясните природу возникновения трещин - 99 процентов что никакое усиление вам не поможет.

+++

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines