beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категория сложности котельной. Каков порядок определения?

Количество просмотров - 8072
(ссылка на эту тему)
Ланa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2013 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Как определить категорию сложности котельной. Примеры по методике.

Инженер (Прилуки, Украина)
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Лана если это вопрос [улыбка] то категория сложности для котельной вопрос сложный и спорный, на данный момент не зависимо от расчета по ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013  она пятая, основываясь на перечне кабмина по объектам повышенной экологической опасности. Госэкспертиза Украины ссылаеться также на разьяснительное   письмо Минрегионбуда, что к 5ой категории относятся котельные с оборудованием свыше 200 кВт  http://www.ukrbudex.dn.ua/news_echo.php?id_news=11.
Все выше перечисленное относиться к Украине и весьма спорно, опять же основываюсь из разьяснительных писем Минрегионбуда и разработчиков ДСТУ.

ГИП (Киев, Украина)
Ланa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2013 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, хотелось бы видеть сам пример рассчета по котельни. Впервые делаю и примера нигде не могу найти, сделала Методику на скважину, но также что-то не очень уверена. а посоветоватся не скем. Кто может помогите.

Инженер (Прилуки, Украина)
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Лана, по возможности, как попаду на работу, сброшу вам пример расчета категории сложности и последствий котельной  на электронку.

ГИП (Киев, Украина)
Ланa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, опять поднялся вопрос по категории сложности котельной. Помогите с расчетом,

Инженер (Прилуки, Украина)
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Лана сам расчет не изменился, примеры есть в  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, единственные изменения касаются того что минрегионбуд , убрал пункт А.2, согласно которого котельные автоматом относили к 5 ой категории, теперь категория определяется только расчетом.

ГИП (Киев, Украина)
Lesika 09
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Декабря 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, может кто то сталкивался с расчетом категории сложности твердотопливной котельной? Если два котла по 200 кВт.
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2014 года, 00:41
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, может кто то сталкивался с расчетом категории сложности твердотопливной котельной? Если два котла по 200 кВт.
  А с чем сложность у вас возникла при расчете? без разницы газовая или твердотопливная котельная, действуйте по ДСТУ считайте людей, экономический ущерб и т.д. и т.п. и выводите категорию

ГИП (Киев, Украина)
Василий 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #9 : 06 Января 2015 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Категория сложности котельной не зависит от   вида топлива, а может зависеть от количества опасных веществ находящихся в котельной, или вытекающих из разорвавшегося трубопровода  (природный газ, мазут,жидкое топливо), которое определяется расчетом и идентификацией объекта повышенной опасности. К угольным котельным со слоевым сжиганием топлива это не относится.  Во вложении пример определения категории сложности котельной.
ГИП г.Донецк
* Дружковка кот 9 3кат.doc
(36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 484]

ГИП (Донецк, Украина)
Ланa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Января 2015 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

У кого есть ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 с изменениями 2014г полній текст. Скиньте

Инженер (Прилуки, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines