Электропривод для роллет. Как определить значение пускового тока?

Количество просмотров - 4075
(ссылка на эту тему)
Para
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2013 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Необходимо узнать пусковой ток (его кратность номинальному току) электропривода роллет. Электропривода однофазные мощностью  200...300Вт (т. An-motors или Somfy или Nice). Пусковой ток необходим, так как приводов около 50шт и их необходимо подключить от ИБП которые не любят перегрузок. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей или имеет возможность измерить эту величину поделитесь пожалуйста опытом.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2013 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

осциллограф плюс комп или самописец
Para
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

В наличии нет ни привода ни осциллографа, если кто нибудь смог бы произвести измерения был бы признателен))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2013 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

ну
- не включайте их одновренно все,
- обратитесь к представителю производителя или дилера привода
- покопайте буржуйские сайты, наконец...
не пойдут варианы? )
Para
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

все одновременно не включаем
дилеры ничего толком не знают
на буржуйских сайтах ничего не нашел
и далее прошу отвечать по существу
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2013 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

по существу-вам с печатью или без отчет предоставить? [подмигиваю]
Вообще-то можно еще позвонить по бесплатным или не очень телефонам поддержки, а дилеров попросить настоятельно показать вам привод ...было бы желание...
еще можно включить инженерную смекалку на пустом месте: есть перегрузочная способность ибп и время перегрузки (см. данные производителя), есть порядок пусковых токов для подобных приводов, далее выбираете с допустимым в вашем случае запасом...
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Декабря 2013 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

пусковой ток не может быть выше чем x7,2 (я об асинхронных моторах)
под 7,2 вся защита заточена. в вашем случае большую роль играет время действия пускового тока.
так как привободов 50 штук, то не все так просто если даже один всегда в работе, даже не в старт-фазе.
затем это же время на выбор кабеля, как и на выбор защиты "влияет".
затем ка кто нужно решить задачу с неординарным поведением привода. заклинило, уже в пламени.
такой е-мотор не сможет создать достаточный ток для для отключения общего защитного устройства.
или 50 "автоматов" или предохранителей нужно не забыть установить и именно исходить из Istart=In x 7,2
класс защиты d. можно c но шаг выше и не всегда оправдывает (есть опыт только на больших токах) идеально было бы
motor-protector 3 фазные автоматы применить, но 50 штук.. или моторы трехфазные?
если постоянного тока моторы, то ничего не скажу, с такой техникой опыта проектирования  не имел.


Electrical engineer (Kiel, Germany)
Аляксей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2014 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Если вопрос ещё актуален, напишите марку приводов. Постараюсь помочь...

? (Мiнск, Беларусь)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)


Необходимо узнать пусковой ток (его кратность номинальному току) электропривода роллет. Электропривода однофазные мощностью  200...300Вт (т. An-motors или Somfy или Nice). Пусковой ток необходим, так как приводов около 50шт и их необходимо подключить от ИБП которые не любят перегрузок. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей или имеет возможность измерить эту величину поделитесь пожалуйста опытом.

Казах правильно написал. Кратность - не больше 7, а в вашем случае - и того меньше.
Если у вас ИБП рассчитан на одновременную работу всех 50-и двигателей - пуск отдельного двигателя он не заметит даже.
Как вам уже написали - не запускайте все двигатели сразу и будет вам счастье.
Если на отдельном ИБП висят всего несколько двигателей и есть опасения - ставьте по одному устройству плавного пуска на группу и автоматику, которая будет следить, чтобы больше одного двигателя одномоментно не запускалось. Выглядеть это может так по силовой схеме:

Вводной автомат
УПП
контактор1  контактор2 ... контакторN
двиг1          двиг2    ....     двигN

В автоматике делаете схему на реле (если двигателей в группе 3-4 штуки), или на контроллере/программируемом реле, причем контроллер - один на весь объект, а умное реле - одно на группу или несколько групп.

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Февраля 2014 года, 01:22
(ссылка на это сообщение)

Павел, я не совсем понял Ваш алгоритм.
Вкл. контактор 1
УПП плавно повышает напряжение, подаваемое на двиг 1
А что дальше?
через время откл контактор 1
УПП уже поднял напряжение до 100%
вкл контактор 2 уже на 100% напряжении?
ИЛИ
Получается что время разгона УПП должно быть таким, чтобы на начальном этапе разгона УПП успели подключиться по очереди все N контакторов?
Или как-то иначе?

Конструктор (Одесса, Украина)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Февраля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


Павел, я не совсем понял Ваш алгоритм.
Вкл. контактор 1
УПП плавно повышает напряжение, подаваемое на двиг 1
А что дальше?
через время откл контактор 1
УПП уже поднял напряжение до 100%
вкл контактор 2 уже на 100% напряжении?
ИЛИ
Получается что время разгона УПП должно быть таким, чтобы на начальном этапе разгона УПП успели подключиться по очереди все N контакторов?
Или как-то иначе?


Ну у вас же есть система управления. После того, как двигатель отработал - отключается и контактор и УПП, включается следующий контактор и УПП разгоняет двигатель по новому циклу.

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Февраля 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Я почему поднял этот вопрос. Мощные УПП точно нельзя часто перезапускать, у них заложена минимальная временная пауза между перезапусками для охлаждения. Как с этой паузой с УПП на малую мощность не смотрел.
Кстати, это алгоритм уже действующей схемы управления или еще теоретическая разработка?

Конструктор (Одесса, Украина)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Февраля 2014 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Это - в теории. Разумеется, все надо подгонять под реалии. Я не знаю конкретных условий данной задачи (да и если честно - не очень хочу вникать, своих задач хватает). Ограничение на количество запусков обходится выбором более мощного УПП и использованием байпасного контактора. Время старта в цикле работы роллет, насколько я понимаю - не значительно. Пока роллет отработает через байпас - УПП "отдохнет". Разумеется, все эти моменты надо просчитать заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Февраля 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не очень хочу вникать, своих задач хватает

АНАЛОГИЧНО
Просто пару лет назад прокачивали тему управления роллетами, студент даже диплом писал.
Игрушки для управления у нас были. а роллеты поиграться никто на время не дал. Покупать смысла не было, там только за двигатель попросили 200 евро. Так там были не простые контакторы а с "интеллектом", специально заточенные под специфику роллет, со своими настройками.
Мне кажется вопрос с 50 роллетами имеет уже решение с использованием KNX систем. Но денег это будет.....

Конструктор (Одесса, Украина)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Февраля 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)


Мне кажется вопрос с 50 роллетами имеет уже решение с использованием KNX систем. Но денег это будет.....

Возможно, что и так. В этом обычно и состоит задача проектировщика - найти решение и грамотно его применить. Я предложил решение, исходя из своего опыта (с роллетами дел никогда не имел), наверняка есть и другие решения.

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 797, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines