ВЛ 0,4-220 кВ. Нормы расхода проводов и тросов при строительстве ВЛ

Количество просмотров - 13131
(ссылка на эту тему)
Sergione 82
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Декабря 2013 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Господа проектировщики, выручайте! Столкнулся с проблемой нехватки провода АС 500/27 при строительстве ВЛ 220 кВ протяженностью 86 км. Проектировщики заложили коэффициент на стрелу и отходы 1.03, провод приобретен согласно спецификации, 80 % подвешено, пересчитываю остатки, получается нехватка еще 9 тн, как это шефу приподнести ума не приложу(. С этой нехваткой получается коэффициент должен быть 1.05. Трасса ВЛ довольно сложная, множество пересечений, анкерных опор 52 шт на всю трассу. Может этот коэффициент меняется в зависимости от количества анкерных опор или пересечений, на что можно сослаться? Строили и 100, и 200 км ВЛ, всегда вписывались в этот коэффициент, даже лишка оставалось, но трассы проще были. Помогите плиз, послезавтра на ковер пойду)

Начальник участка (Караганда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

А сколько осталось маломерных остатков пошедших в металлолом?
На создание стрелы провеса идет всего несколько см провода, таким образам 3% - это практически всё на отходы. Так что смотрите приход-расход-списание-остатки-... Проверьте еще раз длину трассы, хотя маловероятно, что могла быть такая ошибка по длине. Мог и уйти с трассы в скупку... А от количества анкерных опор расход практически не зависит.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Борисыч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2013 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Возможно провод был закуплен по тоннажу. Производители предупреждают, что погрешность по весу может быть до 3% от нормативной

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2013 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

погрешность по весу может быть до 3% от нормативной

Вы хотите сказать, что завод откатал провод в плюс по сечению? Практика говорит прямо обратное, сечение занижают.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

коэффициент должен быть 1,035 для неизолированных проводов ВЛ. От количества анкеров не зависит. прописан в руководящих материалах к сметной документации. номер не помню, спросите у сметчиков.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2013 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Чтобы закрыть дискуссию по нормам расхода проводов, привожу данные из техчасти к сборнику ФЕР33 (ТЕР33) Линии электропередачи:
2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении 33.5.
Дополнительно необходимо учитывать расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов местности 4 градуса и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.
При определении длин шлейфов необходимо вычитать из их длины - длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.
Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и грозозащитных тросов.

2.33.16. При определении затрат на подвеску проводов по расценкам табл. 33-04-008–33-04-010 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.
2.33.17. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

P.S. табл. 33-04-008–33-04-010 Подвеска проводов 0,38 - 35 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2013 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

а для ВЛ 110-750 кВ какой коэффициент?

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

А почитать?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Декабря 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

В общем, отвечая на вопрос автора темы, коэффициент правильный.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Декабря 2013 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Ну, если в Оренбурге 1,035=1,03 - тогда вопросов нет...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Декабря 2013 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

нет, у автора темы коэффициент правильный. я ошибся

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1371, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines