ПС 10/0,4 кВ. Подключение спаренных кабелей 0,4-10 кВ в ячейках РУ

Количество просмотров - 5516
(ссылка на эту тему)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Декабря 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектанты!
Я выполняю проект по подключению 2-х автосалонов. От ячеек Ру-0,4 кВ БКРТП я тяну с каждой секции по 2 спаренных кабеля АПвБбШп (4х120)-1 до ГРЩ автосалона. В ГРЩ на вводе автоматические выключатели, а в РУ-0,4 БКРТП - ARS.
И ещё один проект по подключению 2БКТП от РТП на напряжении 6 кВ. Подключение выполняю спаренными кабелями марки АПвПу2г 3х(1х240/35). В РТП - ячейки 6 кВ КСО-10-Э2 "Онега", а 2БКТП - RM6.
Вопрос: каким образом осуществляется подключение одновременно 2-х кабелей под один аппарат в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ?

Прилагаю схемы электроснабжения по обоим проектам:

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

 конструктивно в ячейках должны быть предусмотрены дублирующие губки под второй кабель, под они губки два кабеля не заводят,

Проектировщик (Вологда, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Декабря 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

А что за "дублирующие губки"? И предусмотрены ли они в каждой ячейке? Или мне их необходимо дополнительно закладывать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

У каждого электрического аппарата возможно различное присоединение подводящих проводников. Определяйся с маркой коммуттационного аппарата и смотри техинформацию на него, там обычно приводятся способы присоединения и типы "расширяющих" элементов, выпускаемых заводом для данного аппарата. По аналогии применишь и у себя. Вот в качестве примера по автоматам типа ВА57 со стр.72:
* ВА57-хх Каталог.pdf
(2357.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 242]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

сначала бы посмотреть то, куда подключаться собираешься...ну потом, если что стоит связаться с производителем данного оборудования (6кВ) и уточнить вопрос по секции отходящих присоединений (может че дельное посоветуют)

Проектировщик (Вологда, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2013 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По 0,4 кВ не понятно, такое сечение кабеля да еще в два слоя на АВР 100А? туда просто физически не затянуть

Проектировщик (Вологда, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Декабря 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Понятно))
Спасибо за помощь! [спасибо]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 732, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines