Михаилъ
Документ - журнал "Монтаж и Наладка" №14 за 87 г. Это, наверное, как сейчас "РГ". Данный документ должен был лечь в основу измененного пункта ПУЭ, однако седьмое издание, как известно, свет так и не увидело. Попытка закрепить сие в НТП ЭПП 94, сами понимаете, официоза мнению не добавила. Однако, факт остается фактом-физически ничего при оговоренных условиях для промышленных марок кабелей от солнечной радиации не будет на протяжении срока службы. Нормальный изготовитель вам это так же дожен подтвердить. Думаю, все понимают, что значит категория УХЛ1 (кто забыл, посмотрит соотв. стандарты). Так вот, в действующем стандарте на кабели ПВХ оговорено для наших условий именно УХЛ1. Вы же светильники УХЛ1 козырьком не защищаете? Разумеется, кабель - вещь протяженная и вероятность повреждения увеличена на порядок, но для понимания не мог не отметить...
Требование по защите появилось достаточно давно при еще не совершенных пластикатах и несколько других ГОСТах на климатическое исполнение. А вот с буржйскими кабелями и пр. кабелями без гарантии соотв. клим. исполнения нужно осторожнее быть, это да.
О чем ведь, собственно, речь при солнечной радиации, если рассматривать наиболее распр. ПВХ платикат как внешнюю оболочку (изоляцию) кабеля? Стабильность пластиката обеспечивают стабильные ковалентные связи в пластикате (это не я такой умный, это мне один кандидат хим. наук пояснял). Под воздействием эл/маг воздействий значительных энергий (радиация, УФ) ковалентные связи разрушаются, пластикат меняет свойства и теряет изначальную стабильность. Получаем хрупкую фиговину. Однако процесс сей долог и при разрушении верхнего слоя пластиката замедляется - это раз. А два-как известно и жесткое излучение и УФ частично преломляется и отражается и козырьки сверху не такая уж и сверхэффективная защита от этого. Есть конечно еще и тепловое воздействие солнца, и для сильно неновых кабелей постоянный высокий нагрев с дальнейшим охлаждением приводит к микротрещинам, которые ослабляют изояцию,а пределе могут и разрушить ее. Поэтому для южных районов защита от солнца все-таки рекомендуема.
Теперь о светостабилизир сшитом полиэтилене. Ну так, не светостабилизированный он У1 и не мог бы быть. Это как "зеркало заднего вида с режимом ручного переключения в антибликовый режим" в рекламном проспекте-круто звучит, а было еще и на "классике"
Однако, разумеется, доп защита кабеля ему не повредит и позволит увеличить срок службы кабеля (особенно когда он служит дольше оговоренного ТУ)...
Такое мнение