Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 мм2 внутри здания. Как выполнить механическую защиту кабеля?
|
Количество просмотров - 9589
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ercin
|
Роспроект ГОСТ 53315-2009 не действует.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Блин, похоже надо ставить себе что-нибудь что будет отслеживать НТД например Консультанта +....
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Блин, похоже надо ставить себе что-нибудь что будет отслеживать НТД например Консультанта +....
Отследить невозможно))).В стандартах полный бардак. з.ы.У нас стоит Norma CS и тот не весь.Хорошо хоть обновляется.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Pvm
|
1. ГОСТ 53315 говорит о том, что ПРОИЗВОДИТЕЛИ кабелей должны указывать в документации (на кабели) их преимущественные способы использования 2. ГОСТ 53315 не говорит ни слова о том, как фактически должны выполняться кабельные линии/электропроводки 3. Производители кабелей до сих пор ничего в документации не указывают
исходя из этого, надо "воевать" за отмену необоснованных требований экспертов - однако из-за их менталитета в России это очень сложно
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Тут как в старой частушке, хоть воюй хоть не воюй все равно получишь х... хороший и согласованный проект, если договоришься с экспертом ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Есть свежие ГОСТ но еще официально не опубликованы. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Ребят, как думаете, если прокладка кабеля запроектирована скрыто в штробе, то кабели с индексом FRLS можно заменить на LS? Естесственно в цепях питающих противопожарное оборудование, эвакуационное освещение и т.д. Согласует такое эксперт?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Ребят, как думаете, если прокладка кабеля запроектирована скрыто в штробе, то кабели с индексом FRLS можно заменить на LS? Естесственно в цепях питающих противопожарное оборудование, эвакуационное освещение и т.д. Согласует такое эксперт?
Нет не согласует.Читайте ФЗ 123 ст.82 и СП6-2013 п.4.8.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Pvm
|
я бы оставил FRLS - исходя из описанного выше (менталитета экспертов). Один раз долго "бодался" с подобным экспертом (по другому вопросу) - о возможности защиты длинной линии дифавтоматом с уставкой 300 мА - требовала увеличивать сечение кабеля. Правда, в конце концов убедил в возможности такого решения ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) (но крови попортила она много)
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Ув. Ercin, вдумайтесь в то, что там написано, в тех нормативах, что привели вы, ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ работоспособность, но если кабель уложен в штробу и покрыт слоем штукатурки, то мне кажется что там он гораздо дольше будет жить... Речь не идет о открытой прокладке, именно скрыто, именно в штробе
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Ув.Роспроект,а там не написано в штробе он или открыто проложен.Но требования этого Тех.регламента (ФЗ№123) необходимо выполнять.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Ну да, я ж не спорю и выполняю, прячу кабель в штробу, что обеспечит его работоспособность в условиях пожара
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Pvm
|
где-то в одном из новых гостов (или проекте госта, не помню) прошла информация, что уже и FRLS не достаточно - должно быть в каждом случае проведено испытание по огнестойкости конкретного кабеля в конкретных условиях прокладки - только кто это будет проводить? проектировщик?? монтажник? или заказчик заранее? завод-изготовитель ведь тоже не будет испытывать каждый кабель в каждом конкретном способе прокладки?
|