Выбор номинала автоматического выключателя и сечения кабеля. Какая взаимная зависимость?

Количество просмотров - 21425
(ссылка на эту тему)
Rompr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Декабря 2013 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю в этой ветке форума объединить все вопросы по автоматическим  выключателям.

Для автомата типа NZMN3-VE630 (Moeller) с номинальным током 630А ((верхнее значение из диапазона Iном 250-630А), автомат выбран по току нагрузки)  подведено питание кабелем. Вопрос: сечение жил кабеля выбирается по току автомата? Т.е. на 630А тока автомата сечение должно быть не менее 240мм2? и какое должно быть сечение проводов, отходящих от кабеля - тоже на ток 630А и, соответственно 240мм2? По ПУЭ 240мм2 соотв току 605А - не проходит? Если кабельный наконечник слишком велик для автомата - применять расширительные зажимы (типа NZM3-XKV70, арт.100514)?

Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Читайте ПУЭ внимательней. КАБЕЛЬ выбирается по расчётному току, проверяется по терм. стойкости, потере напряжения и т.д. Затем выбирается автомат для защиты этого кабеля. Ном. ток расцепителя автомата должен быть ближайшим большим к расчётному току линии. Потом и он проверяется.
На Ваши вопросы отвечать - некорректно, ибо неизвестен расч. ток, марка кабеля, способ прокладки и т.д.

Проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2013 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

RomPr почитайте вот это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Rompr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2013 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.

Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Ща я буду отвечать так, что адепты строгого выполнения НТД порвут меня в клочья.
Но это точно будет работать, и при этом будет правильнее 99,9% виденных мной проектов.

Для автомата типа NZMN3-VE630 (Moeller) с номинальным током 630А ((верхнее значение из диапазона Iном 250-630А), автомат выбран по току нагрузки)
Вроде корректно.
НО: после выдора кабелей до и после атвомата - не забудьте проверить на срабатывание. То есть - не будет ли ударный ток трехфазного КЗ выше отключающей способности автомата.
А также - будет ли ток однофазного КЗ выше тока отсечки электромагнитного расцепителя автомата (ПУЭ требует в последнем случае совершенно фантастический коэффициент - забейте. Главное, чтобы ток был заведомо выше тока сработки. Кстати, он может быть и ниже - но тогда придется проверять кабели на нагрев при разных видах КЗ, что при сравнительно большом времени сработки теплового расцепителя обычно - самое узкое место, требующее чуть ли не таланта проектанта для увязки кабеля и автомата)



подведено питание кабелем. Вопрос: сечение жил кабеля выбирается по току автомата?
Т.е. на 630А тока автомата сечение должно быть не менее 240мм2?
и какое должно быть сечение проводов, отходящих от кабеля - тоже на ток 630А и, соответственно 240мм2? По ПУЭ 240мм2 соотв току 605А - не проходит?
Сечение жил кабеля выбирается по току нагрузки. А потом начинается "веселуха": любой кабель по ПУЭ может работать с перегрузкой (допустимый % перегрузки в зависимости от её времени), а автомат имеет характеристику срабатывания (зависимость времени срабатывания от крастности тока к номиналу). Если кабель пройдет (проверять надо для того времени, за которое отключится автомат) - то всё ок, если нет - открываем ГОСТ по расчету режимов КЗ, в нем есть методика расчета нагрева кабеля в зависимости от времени воздействия повышенного тока. Там же или из ТУ надо будет взять температуры допустимого нагрева. Если проходит - всё зашибись!



Если кабельный наконечник слишком велик для автомата - применять расширительные зажимы (типа NZM3-XKV70, арт.100514)?
Тут возможны аж три варианта:
а) предложенный вами - расширительные наконечники (удобно, если автомат стоит одиноко в большом щите),
б) специальные наконечники для автоматов (они имеют меньшую ширину при том же диаметре обжимаемой жилы),
в) специальные клеммы для зажима кабеля без наконечника (например, автомат ABB XT1 имеет клемму под наконечник шириной до 12 мм - а такая клемма-переходник позволяет подключить кабель до 120-150 кв.мм, наконечник которого имел бы ширину больше 20 мм). Лично я рекомендую именно такой вариант...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Декабря 2013 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Ailcat, зачем рвать в клочья? [улыбка] В принципе-то всё правильно. Позволю себе лишь указать на некоторые неточности, которые бросились в глаза (допускаю также, что просто недопонял Вашу мысыль).

А также - будет ли ток однофазного КЗ выше тока отсечки электромагнитного расцепителя автомата (ПУЭ требует в последнем случае совершенно фантастический коэффициент - забейте. Главное, чтобы ток был заведомо выше тока сработки. Кстати, он может быть и ниже - но тогда придется проверять кабели на нагрев при разных видах КЗ, что при сравнительно большом времени сработки теплового расцепителя обычно - самое узкое место, требующее чуть ли не таланта проектанта для увязки кабеля и автомата)


ПУЭ требует отнюдь не фантастический коэффициент (если не ошибаюсь, 6 для взрывоопасных зон и 3 для остальных). Только на этот коэф. надо умножать номинальный ток мгновенного расцепителя (ном. ток автомата - для модульных), а не его уставку, которая имеет высокую кратность по отношению к номинальному значению. И ещё, может быть я делаю не совсем правильно и наношу урон народному хозяйству, но после выбора аппарата защиты, корректирую сечение кабеля таким образом, чтобы его допустимый ток с учётом всех понижающих коэффициентов был не ниже верхнего значения уставки теплового расцепителя, согласуя таким образом сечение выбранного кабеля с защитным аппаратом и обеспечивая себе спокойный и здоровый сон.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Декабря 2013 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

ни фантастических ни иных коэффициентов в действующем ПУЭ (в контексте темы) уже более 10 лет нет
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2013 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

если не ошибаюсь, 6 для взрывоопасных зон и 3 для остальных). Только на этот коэф. надо умножать номинальный ток мгновенного расцепителя (ном. ток автомата - для модульных), а не его уставку, которая имеет высокую кратность по отношению к номинальному значению. И ещё, может быть я делаю не совсем правильно и наношу урон народному хозяйству, но после выбора аппарата защиты, корректирую сечение кабеля таким образом, чтобы его допустимый ток с учётом всех понижающих коэффициентов был не ниже верхнего значения уставки теплового расцепителя, согласуя таким образом сечение выбранного кабеля с защитным аппаратом и обеспечивая себе спокойный и здоровый сон.

1) 3 (или 6) номинала автомата - это для автоматов без максимальнотоковой отсечки. Там - да, корректно. Также и для вставок 3 крата - вполне достаточно.
2) далеко не всегда нужно корректировать сечение (фигня вопрос: нескорректированный кабель - 70 кв.мм жила, "скорректированный" - 180 кв.мм жила. В обоих случаях по нагреву проходит. Но кто будет тянуть по зданию "скорректированный" - ерунда, да?)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Декабря 2013 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Ailcat, ну Вы загнули. По термической стойкости и падению напряжения бывает и на 3-4 ступени увеличивается, а по согласованности с аппаратом защиты (если аппарат выбран правильно) на 1 ступень максимум.

Vоlk, можете пояснить?  ГОСТ Р 50571.5-94, доживающий последние дни, предлагает формулы, не противоречащие ПУЭ. Да собственно к ПУЭ и отсылает.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Декабря 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Ailcat, ну Вы загнули

Вы таки что, ни разу не сталкивались с длинными линиями?
Это когда ток однофазного КЗ в начале линии 17кА, а в конце всего 245А.
Автомат выбран ABB XT1C на 160А - потому что рабочий режим 85А, но зимой возможен предельный до 1-2 часов подряд аж в 140А (разве что в это время "по ТЗ" допустимо падение аж до 15%, т.е. им можно пренебречь). В результате по всем параметрам (длительный ток больше, падение не превышает),  линия проходит "с запасом". Однако при КЗ в конце линии максимальнотоковый расцепитель не сработает никогда, а тепловой этим самым нормативам вроде как и "не соответствует" (однако при этом за время срабатывания расцепителя автомата - а это почти полчаса - предельный нагрев 70-ки оказывается таки ниже допустимого - и в результате оказывается возможным его использование). А чтобы получить кратность "3 " к номиналу - даже 150 кв.мм не хватает (хоть и совсем чуть-чуть - можно "наокруглять" и таки вписаться)...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Декабря 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

ток однофазного КЗ в начале линии 17кА,

Какой тогда трехфазный ТКЗ?
предельный нагрев 70-ки оказывается таки ниже допустимого - и в результате оказывается возможным его использование

И как же он при этом проходит у Вас по невозгоранию и термической устойчивости?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Декабря 2013 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

И правда, какой-то дикий ток. Какие там трансы интересно?
У Вас в данном случае не обеспечивается так называемое "надёжное срабатываение" аппарата защиты. Но если линия отключается тепловым расцепителем за время, в течение которого кабель не нагревается до предельно допустимой температуры, то всё нормально, нет противоречий с ГОСТ Р 50571.5-94.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Декабря 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Какой тогда трехфазный ТКЗ?

22 кА в начале, в конце 300-с-копейками, ща проблемно поднять расчеты.

И как же он при этом проходит у Вас по невозгоранию и термической устойчивости?

А вот берет и проходит. Ну не могут 245А перегреть бумажный кабель до "разрушения", хоть ты тресни - они даже тупо укладываются в допустимую ПУЭ поставарийную перегрузку по току (а при больших токах КЗ  токовременая характеристика автомата только улучшает "запас прочности"). И при близком КЗ та же фигня - автомат успевает отключить кабель "за миг до того", несмотря на "дикий" ток КЗ (хотя опять-таки и очень близко к пределу)...

Какие там трансы интересно?

обычные ТМ-ки. 1250 кВА

У Вас в данном случае не обеспечивается так называемое "надёжное срабатываение" аппарата защиты. Но если линия отключается тепловым расцепителем за время, в течение которого кабель не нагревается до предельно допустимой температуры, то всё нормально, нет противоречий с ГОСТ Р 50571.5-94.

Только за счет этого и "выкружили" без завышения сечения (буквально три года тому "натягались" 95 квадрат вдосталь - ну их нафиг, эти завышенные сечения или "две нитки")).

Самое удивительное, что фактический ток КЗ на конце линии по прибору почти "в нуль" совпал с расчетным (близкое КЗ прибор померить не смог вообще - диапазона не хватило) - это вообще редкий случай вы практике. Повезло, наверное...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Декабря 2013 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Mav от Сегодня в 09:35
И как же он при этом проходит у Вас по невозгоранию и термической устойчивости?
А вот берет и проходит. Ну не могут 245А перегреть бумажный кабель до "разрушения", хоть ты тресни

Что-то Вы смешали всё в кучу... Разберитесь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Декабря 2013 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Разберитесь.

с чем, позвольте уточнить?
Возгорание, термическая стойкость - это все при КЗ будет. Нагрев жил (вплоть до расплавления жил), нагрев изоляции (вплоть до расплавления/возгорания или утраты изолирующих свойств).
Если температура жил недостаточна, чтобы они расплавились, или изоляция разрушилась (бумага высохла и превратилась в труху; да даже просто нагрелась до такого состояния, что сопротивление изоляции снизится ниже допустимого) - что не так?

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 684, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines