Выбор номинала автоматического выключателя и сечения кабеля. Какая взаимная зависимость?

Количество просмотров - 21429
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 06 Мая 2014 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)


Ответ, по крайней мере от меня, вы уже получили.
Ссылку тоже.
ПУЭ, таблица 1.3.6, длительный ток кабеля 3х2.5 - 27А. Модульный автомат С16 гарантированно отключится при длительном токе 1.45*16=23А.
В отсутствие проблем с длиной и малым током 1ф КЗ и в отсутствие особо негативных условий по совместной прокладке пучками, получаем, что модульный автомат С16 гарантированно защищает кабель 2.5 кв.мм медь. Чего не скажешь про С20 и тем более С25.
Вот как-то так [улыбка]

ну и славно. про таблицу 1.3.6 или 1.3.4 можно, конечно, подискутировать, но это уже другая тема.
теперь вопрос к Волку, почему он считает, что по ПУЭ данный автомат занижен?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 06 Мая 2014 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

он (Волк) указывал, что есть пункт 1.3.6, который допускает некоторую перегрузку кабеля, однако эта перегрузка строго регламентирована по времени, а вот время отключения автомата при токах выше номинала менее чем на 1.45 - не регламентировано, поэтому не известно, способен ли автомат C20 обеспечить требование пункта 1.3.6. для кабеля 2.5 мм2
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 652, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines