Сообщение #1 : 19 Декабря 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Руководство изъявило желание, чтобы я разобрался в проектировании раздела СС.
В данный момент разбираюсь с охранно - пожарной сигнализацией.
Объектом проектирования является спорткомплекс. В качестве прибора применил Сигнал-20П СМД.
Контроллер С-2000М. Прибор для телефонной связи С2000-ИТ.
Дымовые пож. извещатели установил не менее двух в каждом помещении, кроме указанных в СП.
В спортзале применил линейные дымовые.Также на путях эвакуации ручные установил.
Охран. извещатели во всех по периметру помещениях выбрал совмещенные типа Орлан (ИК+разбитие стекла).
В спортзале хочу применить оптико-электронные типа Рапид-4 над каждым проемом окна.
А на дверные проемы установить Фотон-Ш2 и магнитоконтактные ИО-102-14.
Подскажите пожалуйста все ли я верно выполнил и не нарушил ли какое нить правило из НТД???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

объемных линейных инфракрасных извещателей не хватает

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2013 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

То есть в спортзале нужно еще объемники ставить???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Охрана: на двери достаточно магнитоконтактного извещателя (или инфракрасного типа "шторка"); на окна - магнитоконтактные на открытие (или инфракрасного типа "шторка", но в этом случае открытые наружу форточки будут не учтены) + извещатели разботия стекла; и + защита объема помещения (для больших помещений уточнить защищаемую извещателем площадь - может понадобиться несколько извещателей.) Уточнить, если выводите на внешнюю охрану используемое ими оборудование (не все работают с ОРИОНом). Регламенты по охране носят, в основном, рекомендательный характер и не требуют четкого соблюдения "наполненности" извещателями помещений. Во многом это зависит от обслуживающей компании.

По пожарке - добавить систему оповещения и управления эвакуацией людей (СП 3.13130-2009). И проверить резервирование электропитания в соответствии с СП 5.13130-2009

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 694, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines