СИП-3 1х150 мм2 для питания жилого микрорайона. Как выполнить прокладку, типовой проект?

Количество просмотров - 2991
(ссылка на эту тему)
Sanekomich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. При расчетах выявили, что для питания жилого микрорайона требуется СИП сечением 150 мм2. Все типовые проекты, которые я нашел рассчитаны на СИП сечением до 120 мм2. Посоветуйте что делать. Есть мысль взять типовой Л57-97 двухцепные опоры и повесить две нитки по 90 кВ.

Проектировщик (Омск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

мысль здравая. тут три варианта: первый Ваш, второй - КЛ, третий- распределение нагрузки, глубокий ввод (35/0,4) и т.д.

Инженер (Оренбург, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Января 2014 года, 01:08
(ссылка на это сообщение)

А зачем Вам вообще типовой для этого искать. Провод пойдёт по опорам так же как и 120 с той же арматурой. А если Вы переживаете что Вам скажут ну типа СИП такого сечения не выдержит такие пролёты приведите пример расчёта на прочности с сведите расчёт в таблицу

? (Москва, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Января 2014 года, 05:38
(ссылка на это сообщение)

С типовым проектом легче, меньше возни. А что смущает в двухцепке? И, я не совсем понял, это у Вас напряжение 90 кВ (а есть такое?), но Вы здесь всё время о кв.мм писали? И, судя по ответу с глубоким вводом, в вопросе не хватает какой-то информации?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Января 2014 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

А зачем Вам вообще типовой для этого искать. Провод пойдёт по опорам так же как и 120 с той же арматурой. А если Вы переживаете что Вам скажут ну типа СИП такого сечения не выдержит такие пролёты приведите пример расчёта на прочности с сведите расчёт в таблицу

а расчет нагрузок на опоры? а пролеты, стрелы провеса? не надо путать человека! попробуйте сначала сами привести механический расчет ВЛЗ-10 кВ, а мы посмотрим...

Инженер (Оренбург, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Января 2014 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Micky в расчёте проводов и опор на прочность нет ничего сложного. В яндексе можно сходу парочку примеров найти. Ну а расчёт стрел провеса после расчёта пролёта вообще одной формулкой находится. Ну а вообще лучше как пишет сам автор взять и кинуть две цепи без всякого гемороя.

? (Москва, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Января 2014 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

в расчёте проводов и опор на прочность нет ничего сложного

Вспоминал две недели мучения пару лет назад. Весьма неприятно с критическими пролетами сидеть разбираться. Но тут ответ сам напрашивается - двухцепная типовая ВЛЗ.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Января 2014 года, 04:48
(ссылка на это сообщение)

И что самое интересное, в итоге выполнил свой расчёт в маткаде, для проверки забил данные с росэповского проекта, также попросил общитать данные программно один проектный институт в итоги получил 3 разные таблицы стрел провеса. По росэповским таблицам стрелы повеса получились больше на 0,5 - 0,75 м

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Января 2014 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)


Micky в расчёте проводов и опор на прочность нет ничего сложного. В яндексе можно сходу парочку примеров найти. Ну а расчёт стрел провеса после расчёта пролёта вообще одной формулкой находится. Ну а вообще лучше как пишет сам автор взять и кинуть две цепи без всякого гемороя.

ну да. Крюков выходит зря большую книгу об этом написал? причем, для СИП еще не все характеристики известны. в яндексе примеров не нашел. нашел онлайн-калькулятор на сайте Сикам, но он только для Украины

И что самое интересное, в итоге выполнил свой расчёт в маткаде, для проверки забил данные с росэповского проекта, также попросил общитать данные программно один проектный институт в итоги получил 3 разные таблицы стрел провеса. По росэповским таблицам стрелы повеса получились больше на 0,5 - 0,75 м

там же разные режимы рассматриваются и выбирается наиболее тяжелый. может не тот выбрали?

Инженер (Оренбург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Января 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Да нет тот. Просто почему то не совпали результаты не мои в ручную расчитаные не с помощью эвм с росэповскими. До сих пор не знаю почему так. В итоге посчитал с помощью программного комплекса тяжение проводов и стрелы провеса, а изгибающий момент с помощью программы электрик, там действительно все просто.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Января 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

А в типовики почему-то мех. хар-ки 150 кв.мм обозначены прочерком ... хм. Интересная ситуация.
Двуцепка 95 кв.мм как первый вариант.
А вообще мнение дилетанта - ну толще чем 120 кв.мм в диаметре на 1,5 мм. Пролет брать как для 120 кв.мм "с запасом" то есть меньше критического - неужели мех. расчет будут требовать?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Января 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

А в типовики почему-то мех. хар-ки 150 кв.мм обозначены прочерком

хотя у производителей такой провод существует...
неужели мех. расчет будут требовать?

а вдруг?

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 869, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines