Сообщение #1 : 20 Декабря 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня! Прошу помощи в данной ситуации. Нужно проложить кабель 6 кВ, сшитый полиэтилен, по существующей открытой эстакаде. Допускается прокладка кабеля в металлическом коробе?

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Эстокада для кабелей?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Tan-el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Да, кабельная эстакада! На некоторых участках присутствуют элементы для крепления кабеля

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2013 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда не понял - если эстакада кабельная, то зачем короб?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Tan-el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2013 года, 23:10
(ссылка на это сообщение)

Вопрос,конечно, интересный!:))  Желание заказчика! Эстакада расположена на территории завода. "Мой" заказчик, по согласованию с владельцем предприятия, намерен использовать определенную часть эстакады, с последующим переходом кабеля в траншею уже по своей территории. Решение-использовать кабельрост (лестничный лоток ДКС) . Сия затея мне не по душе. Тем боле, всплывает вопрос, как лотки крепить к эстакаде?  Эстакада конструктивно выполнена из ж/б стоек высотой 5м. Стойки через 6м. Конструкции для крепления кабеля в ужасном состоянии.

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2013 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Надо видеть, что собой представляет эстакада, чтобы что то посоветовать. А ложить в коробе - ни кто то не запрещает.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

обычно на эстакадах используются кабельные полки. Там куча отверстий, вот к ним и крепите.

Инженер (Оренбург, Россия)
Tan-el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Декабря 2013 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Micky, оно понятно, кабельный лоток ложиться на полки, в данном случае-консоли ДКС. Вопрос, к чему крепить консоль, если существующая эстакада в ужасном состоянии. Возможно, добавить  стальную полосу и к ней крепить консоль? Может еще какой вариант есть? И еще! Может есть чертеж в Автокаде ,Компасе или Визио? Буду благодарна.

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Декабря 2013 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

Такие вещи считают конструкторы-строители и на основании актов обследования и соответствующих заключений. Электрик может навешать много чего, но когда рухнет опора/траверса/стойка/часть эстакады будет не смешно...
Вы бы хоть фото выложили что ли...
А так, обычно, кидают конструкции из швеллеров, ферм, уголков, на худой случай. Те хотя бы что-то несут. Полоса-мертвому припарка...
Tan-el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Декабря 2013 года, 23:50
(ссылка на это сообщение)

Vоlk,спасибо! Угловая сталь пойдет! там просто нужно усилить несколько участков.

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Декабря 2013 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

не зная броду...
я бы посоветовал швеллер...парочку
Tan-el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 00:00
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, возможно. В проекте заложу металлоконструкции, ремонт эстакады будут делать по месту. Предоставлю только чертеж крепления кабельроста и прокладки кабеля.

Главный инженер проекта (Ивано-Франковск, Украина)
Bep 7
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Октября 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

   Доброго дня! Вопрос, созвучный теме. Необходимо проложить участок питающей кабельной линии 380 В, которая проходит в траншее, под мостом. На уклоне под мостом есть металлическая конструкция ( по типу ферма), по которой уже проложены ряд трубопроводов. Ферма на бетонной стяжке на высоте 1 метр от уровня земли. Есть место, но, допустимо ли рядом положить мой кабель длиной 30 м в асбестоцементных трубах? Почему рекомендуется трубы БНТ использовать для телефонных линий связи? Спасибо

Инженер-электрик (Орша, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines