Вынос РЩ из помещения склада. Устройство на наружной стене?

Количество просмотров - 1101
(ссылка на эту тему)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги!
По требованию пожарных нужно вынести распредщит из помещения склада на наружную стену (на улицу).
В связи с этим вопросы:
1) Какая степень защиты шкафа должна быть для установки на стене здания снаружи?
2) Нужно ли делать видимое зануление корпуса шкафа, чем выполнить - пятой жилой кабеля или отдельный проводник от контура здания?
3) Есть ли специальные требования к вводному и групповым автоматам?
4) При включении и выключении автоматов нужно будет открывать дверь, а если в это время идет дождь - есть ли требования по технике безопасности?
Спасибо!

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2013 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
По требованию пожарных нужно вынести распредщит из помещения склада на наружную стену (на улицу).

просто поставьте рубильник перед шитом...
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2013 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

1) IP54
2) Да. Отдельный проводник.
3) Стандартные.
4) Козырёк над щитом. А лучше будку.

По аналогии с выключателями освещения для складов - разместить в запирающейся нише с возможностью опломбирования.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1612, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines