Жилая комната. Правильно ли выполнен расчёт электроосвещения?

Количество просмотров - 5759
(ссылка на эту тему)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Уважаемые , проверьте пожалуйста мой расчет.
Задача следующая-жилая комната - рассчитать количество и мощность ламп накаливания.
Исходные данные.
Размеры: а=5.84 м, в=3.44 м, H=2.5 м, Е=100 лк.
Расчет: Ф=E*S*k*z\(N*пи)
где
Е-освещенность в соответствие с нормами
S -площадь помещения
k - коэффициент запаса
z - коэффициент неравномерности освещения
N - число светильников
пи - коэффициент использования светового потока

Е=100 лк
z=1.15 - для ламп накаливания
k=1.5 по СНИП 23-05-95 табл.3
i=A*В\(h(А+В)) - индекс помещения
h=H-hсв-hрп
H=2.5m высота комнаты
hсв=0,1m высота свеса светильника
hрп=0,8m высота рабочей поверхности
h=2.5-0,1-0,8=1,69m
i=5.84*3.44\(1.69*(5.84+3.44))=1.281 округляем в большую сторону =1.3
примем  при типе светильника "шар" Pп=50, Рс=30, Рр=10 по книге Кнорринга 0047-05 1976 стр 133 пи=26%
тогда Ф=100*20.1*1.5*1.15\(N*0.26)=13269\N Лм

то есть получается при мощности лампы накаливания 100 Вт (световой поток =1380 лм) мне понадобится = 13269\1380=9.61 около 10 ламп.
либо одну лампу на 750 Вт (13100 Лм)
мне кажется что многовато как-то?[непонятно]
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2013 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

вручную не считаю, а диалюкс говорит, что в зависимости от марки светильника (для примера взял парочку ватровских) 9шт. так что верные у вас расчеты.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2013 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, я не большой специалист в расчетах освещения, на 1 кВт на комнату 20 м2 - это чересчур...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2013 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Во-первых, жилые комнаты не нормируются как жесткий норматив.
Во-вторых, в жилых комнатах коэффициенты отражения 50% для потолка и 30% для стен - это, мягко говоря, комната маркиза де Сада что ли у вас?
В третьих, с какого перепугу коэффициент запаса принят 1.5 для чистой комнаты и для ламп накаливания?
В четвертых, на хрена освещать углы и краевые зоны?
В пятых, Кнорринг -это наше все, но пора бы пользоваться данными производителей современных светильников, да и Диалюкс открытая программа.
Ну и как бы в догонку-пользовать следует СП 52 акутализированную редакцию СНиП, лампы накаливания  к обращению запрещены, а габарит низа светильника типа "шар" ну никак не 10 см от потолка...

ЗЫ Настольные светильники для баловства придумали что ли?
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2013 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)


Во-вторых, в жилых комнатах коэффициенты отражения 50% для потолка и 30% для стен - это, мягко говоря, комната маркиза де Сада что ли у вас?

Какие тогда брать? Я бы выбрал 70%(Свежепобеленный) для потолка и 30%(Оклеенные светлыми обоями) для стен , но таких соотношений в таблице для коэф. использования нету, поэтому  взял 50 к 30.

В третьих, с какого перепугу коэффициент запаса принят 1.5 для чистой комнаты и для ламп накаливания?

Тогда примем 1.4 (по табл 3 , пункт 3.Б)

В четвертых, на хрена освещать углы и краевые зоны?

Каким образом это учесть при расчете освещения жилых комнат?

В пятых, Кнорринг -это наше все, но пора бы пользоваться данными производителей современных светильников, да и Диалюкс открытая программа.

Диалюкс, это конечно отличное решение, но сначало хочется разобраться с нуля.

Ну и как бы в догонку-пользовать следует СП 52 акутализированную редакцию СНиП, лампы накаливания  к обращению запрещены, а габарит низа светильника типа "шар" ну никак не 10 см от потолка...

Взято чисто теоретически, но вполне возможно. И для ламп накаливания, у современных производителей, я не нашел таблицы коэф использования.
Может кто-нибудь выложит примеры расчетов по освещенности жилых помещений ,квартир и т.д., в интернете в основном только по производственным зданиям есть примеры расчета.

Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

100 люкс для жилой комнаты - многовато. У Вас там точные работы? 75 Лк достаточно. Получается стандартная 5-ламповая люстра. Еще не учтено естественное освещение.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Еще не учтено естественное освещение.

От Луны что-ли?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)


Еще не учтено естественное освещение.

От Луны что-ли?


Согласен х))
А если серьезно, каким образом его учитывать в расчетах?
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

помню, был в расчетах коэффициент естественного освещения. нужно погуглить
Можно воспользоваться упрощенным методом расчета по тому же Кноррингу (по удельной мощности). Приблизительно получается 20 Вт/м2

Инженер (Оренбург, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Гляньте еще стр. 140 Кноринга рис.6.1. так можно точнее определить Ки (пи - у вас)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2013 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Автор
Ваш коэф запаса-1.2
Читайте внимательнее, вкл примечания
Свежие коэф использования можно для соотв светил смотреть у АСТЗ и световых технологий.
Если ваш коэф использ меньше 50 проц, как вы сами считаете, это эффективно?
Мое мнение насчет коэф отражения-70-50-10 минимум. А так ещё больше...
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Вот и я говорю:
Получается стандартная 5-ламповая люстра


Инженер (Оренбург, Россия)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)


Гляньте еще стр. 140 Кноринга рис.6.1. так можно точнее определить Ки (пи - у вас)

Я не очень понял как по этому рис определить Ки ??
25-12-2013 15-27-08.jpg
 
* 25-12-2013 15-27-08.jpg
(96.54 Кб, 570x516)  [скачать]  [загрузок: 307]
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

у меня 1992 года издание

глава 6.2
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Декабря 2013 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Ваш коэф запаса-1.2
Читайте внимательнее, вкл примечания

хорошо примем Кз=1.2 (прочитал примечание, все равно не понял откуда 1.2, такой коэф есть в столбце естественного освещения)

Свежие коэф использования можно для соотв светил смотреть у АСТЗ и световых технологий.
Если ваш коэф использ меньше 50 проц, как вы сами считаете, это эффективно?
Мое мнение насчет коэф отражения-70-50-10 минимум. А так ещё больше...

смотрел, но к обычным плафонным люстрам с лампой накаливания , инфы там нет.
воспользуюсь все той же таблицей, но с парам 70-50-30, тогда Ки(мое пи)=40% и при Е=75
В итоге получим Ф=5200 Лм
Согласен , тогда получим 5 ламп по  100Вт
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 697, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines