Жилая комната. Правильно ли выполнен расчёт электроосвещения?
|
Количество просмотров - 5927
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
у меня 1992 года издание
глава 6.2
Ок , посмотрю
|
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
у меня 1992 года издание глава 6.2
посмотрел, вполне удобно при i=1.5 70\50\30,-> Kи=40
|
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Народ подскажите! Задача все та же. Но теперь по методу удельной мощности. Нашел таблицы Wуд в СП 52.13330.2011 табл.9 и в книге Кнорринга 1992г. стр.145 табл 6.8, но Wуд в них разные. Откуда лучше брать Wуд? И по Кноррингу нужно определиться с КСС, график КСС смотрел, а вот к чему отнести обычный плафонный светильник или люстру не понимаю.
|
|
|
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Эх, товарищи
а что поделать, ищу х)
|
|
|
|
KvonSS
|
Напиши какие хочешь заложить светильники и высоту потолка скину диалюксовский расчёт
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
![[танец] [танец]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_dance.gif) Напиши какие хочешь заложить светильники и высоту потолка скину диалюксовский расчёт
Через диалюкс, я и сам могу(вернее смогу когда до него доберусь х) ). На данном этапе изучения хочется рассчитать вручную и понять что откуда берется. Скорее уже после праздников отпишусь про расчет. х)
|
|
|
|
Buell

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Пробую расчет по методу удельной мощности. По книге Кнорринга 1992 г глава 6.3 W=Ен*Кз*z\(Фл*Uоу) [Вт\м2] где Ен - требуемый световой поток (Лк); Кз- коэффициент запаса; z - коэффициент неравномерности освещения; Фл - световая отдача лампы (лм\Вт); Uоу - коэффициент использования. В итоге имеем Ен=75 Лк, Кз=1.2, z=1.15, Фл=1350 Лм(при ЛН=100Вт), Uоу=40 % получим W=75*1.2*1.15\(1350*0.40)=0.191 вт\м2 - маловато получилось Что-то не хватает !?
|
|
|
|
Mav
|
Фл - световая отдача лампы (лм\Вт); Фл=1350 Лм(при ЛН=100Вт), Разницу видите?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Gena 45
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ну и как бы в догонку-пользовать следует СП 52 акутализированную редакцию СНиП, лампы накаливания к обращению запрещены, СП 52.13330.2011 6.2 Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил. Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно или нецелесообразно.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Gena 45 И что? к обращению запрещены Перечитайте А потом закон об энергосбережении...
|
|
|
|
Gena 45
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Gena 45 И что?
Я с Вами не спорю. Наверное мы с Вами читаем правила немного поразному. (Мне 68, всю жизнь электрик-проектировщик. После института. Спрашиваю начальника "Как тут правильнее сделать". Ответ - "Можно так, а можно зтак". Вот всю жизнь так и проработал. У нас во всех правилах и законах есть исключения (двоякое чтение под себя). Без обид. С наступающим 2014 годом!
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
вы просто неверно читаете. никаких обид запрещены к обращению-это действительно так. Федеральным законом об энергосбережении. Но никто вам не запрещает использовать ЛН буржуйские с неким специальным применением, русские с сертификатом судовых (те же лампы, кто не в курсе), зеркальные или иные, которые закон обходит...
|
|
|
|
Micky
|
а ЛН с мощностью 150-300 Вт можно использовать в качестве нагревательных приборов))) в магазинах они так и называются
|