Жилая комната. Правильно ли выполнен расчёт электроосвещения?

Количество просмотров - 5761
(ссылка на эту тему)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Декабря 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


у меня 1992 года издание

глава 6.2

Ок , посмотрю
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Декабря 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


у меня 1992 года издание
глава 6.2

посмотрел, вполне удобно
при i=1.5  70\50\30,->     Kи=40
26-12-2013 9-22-28.jpg
 
* 26-12-2013 9-22-28.jpg
(65.86 Кб, 629x747)  [скачать]  [загрузок: 232]
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Декабря 2013 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Народ подскажите! Задача все та же. Но теперь по методу удельной мощности. Нашел таблицы Wуд в СП 52.13330.2011 табл.9 и в книге Кнорринга 1992г. стр.145 табл 6.8, но Wуд в них разные. Откуда лучше брать Wуд? И по Кноррингу  нужно определиться с КСС, график КСС смотрел, а вот к чему отнести обычный плафонный светильник или люстру не понимаю.
27-12-2013 11-24-48.jpg
 
* 27-12-2013 11-24-48.jpg
(103.08 Кб, 799x596)  [скачать]  [загрузок: 166]
11.jpg
 
* 11.jpg
(37.1 Кб, 460x372)  [скачать]  [загрузок: 165]
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Декабря 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

хз, самому интересно
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Декабря 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Эх, товарищи
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Декабря 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)


Эх, товарищи

а что поделать, ищу х)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Декабря 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Напиши какие хочешь заложить светильники и высоту потолка скину диалюксовский расчёт

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Декабря 2013 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

 [танец]

Напиши какие хочешь заложить светильники и высоту потолка скину диалюксовский расчёт

Через диалюкс, я и сам могу(вернее смогу когда до него доберусь х) ). На данном этапе изучения хочется рассчитать вручную и понять что откуда берется.
Скорее уже после праздников отпишусь про расчет. х)
Buell
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Декабря 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Пробую расчет по методу удельной мощности.
По книге Кнорринга 1992 г глава 6.3
W=Ен*Кз*z\(Фл*Uоу) [Вт\м2]
где Ен - требуемый световой поток (Лк);
Кз- коэффициент запаса;
z - коэффициент неравномерности освещения;
Фл - световая отдача лампы (лм\Вт);
Uоу - коэффициент использования.
В итоге имеем Ен=75 Лк, Кз=1.2, z=1.15, Фл=1350 Лм(при ЛН=100Вт), Uоу=40 %
получим W=75*1.2*1.15\(1350*0.40)=0.191 вт\м2   -   маловато получилось
Что-то не хватает !?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Декабря 2013 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Фл - световая отдача лампы (лм\Вт);

Фл=1350 Лм(при ЛН=100Вт),

Разницу видите?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gena 45
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Декабря 2013 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Ну и как бы в догонку-пользовать следует СП 52 акутализированную редакцию СНиП, лампы накаливания  к обращению запрещены,

СП 52.13330.2011    6.2 Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил.
Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно или нецелесообразно.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 30 Декабря 2013 года, 00:39
(ссылка на это сообщение)

Gena 45
И что?
к обращению запрещены
Перечитайте
А потом закон об энергосбережении...
Gena 45
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 30 Декабря 2013 года, 00:57
(ссылка на это сообщение)


Gena 45
И что?

Я с Вами не спорю. Наверное мы с Вами читаем правила немного поразному. (Мне 68, всю жизнь  электрик-проектировщик. После института. Спрашиваю начальника "Как тут правильнее сделать". Ответ - "Можно так, а можно зтак".  Вот всю жизнь так и проработал. У нас во всех правилах и законах есть исключения (двоякое чтение под себя). Без обид.  С наступающим 2014 годом!


Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Декабря 2013 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

вы просто неверно читаете. никаких обид
запрещены к обращению-это действительно так. Федеральным законом об энергосбережении. Но никто вам не запрещает использовать ЛН буржуйские с неким специальным применением, русские с сертификатом судовых (те же лампы, кто не в курсе), зеркальные или иные, которые закон обходит...
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Декабря 2013 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)

а ЛН с мощностью 150-300 Вт можно использовать в качестве нагревательных приборов))) в магазинах они так и называются

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines