Термическая стойкость счётчика. Сгорит ли счётчик в первичной цепи 110 кВ при КЗ?

Количество просмотров - 2747
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Декабря 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

В перв. цепи 110 кВ ток 16 кА. Кт ТТ - 10 планируется. То есть ток во втор. цепи 1,6 кА может достичь при КЗ.
Интересует терм. стойкость счетчика - возможно ли подобрать, чтоб за 0,2 с (примерное время откл КЗ) он не сгорел?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Декабря 2013 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

То есть ток во втор. цепи 1,6 кА может достичь при КЗ.

Да что Вы говорите?
А как же индукция насыщения магнитопровода ТТ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2013 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Мда погрешность будет более 10%...как в расчетах это учесть? Для обмотки РЗ все ясно, а тут с обмоткой измерения проблемы. По 1.5.17 Кт=50/5 нужен но ток КЗ в перв. цепи высокий - 16 кА. Что делать?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2013 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Да не будет во вторичной обмотке 1,6 кА!
И потом, Вы что, боретесь за точность учета электроэнергии, пошедшей на КЗ? Это же аварийный режим...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2013 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не в точности, а в безопасности...счетчик при Кз в первичке сгорит или нет? Почему?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2013 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


В перв. цепи 110 кВ ток 16 кА. Кт ТТ - 10 планируется. То есть ток во втор. цепи 1,6 кА может достичь при КЗ.
Интересует терм. стойкость счетчика - возможно ли подобрать, чтоб за 0,2 с (примерное время откл КЗ) он не сгорел?
по опыту работы скажу: первыми сгорают ТТ, уже при 100 А (как я понял в вашем случае) [непонятно], а счётчик держится за счёт того, что у него номинальный ток меньше максимального.
хотите обезопасить счётчик - ставьте токовую защиту
хотя бывает, что счётчики "горят" быстрее ТТ (у каждого индивидуального счётчика свой запас прочности в зависимости от культуры производства) [растерян]

Проектант (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2013 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Токовую защиту во вторич цепь ТТ? Вас ничего не смущает?
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2013 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

ТТ 110 кВ выдерживает огромные токи, так что вы наверно что-то путаете...
Я вот что подумал - автомат то отключит за 0,01 с ток 1,6 кА (грубо взял). Кабель с длит.доп. током 100 А (макс. ток счетчика 100 А) - выдержит тепловой импульс 1,6 кА за 0,01 с. Значит и счетчик с такой же токовой нагрузкой .. должен выдержать. Хм...

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Декабря 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)


Токовую защиту во вторич цепь ТТ? Вас ничего не смущает?
сорри,забыл поставить смайлик [доволен]

ТТ 110 кВ выдерживает огромные токи, так что вы наверно что-то путаете...
Я вот что подумал - автомат то отключит за 0,01 с ток 1,6 кА (грубо взял). Кабель с длит.доп. током 100 А (макс. ток счетчика 100 А) - выдержит тепловой импульс 1,6 кА за 0,01 с. Значит и счетчик с такой же токовой нагрузкой .. должен выдержать. Хм...
макс ток счётчика 100 А только у прямо-включаемого [злой] у трансформаторно-включаемого - 10 А
так что первичней? счётчик спасти или учёт сделать? [непонятно]

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Декабря 2013 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Неужели надо выбирать??(((

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Декабря 2013 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

угу, к учёту есть определённые требования по погрешности канала для коммерческого учёта, особенно для ОРЭМ (не хуже +-1.7 % на весь каналдля диапазона нагрузок 20 - 120% ТТ для значений cos φ  в промежутке  >0,8 и ≤1 ) [рыдаю]
если учёт технический - можете спать спокойно

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Января 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, выяснил от специалистов завода - Кбез Х Iном. - есть макс. вторичный ток при КЗ для обмотки учета. Кбез дается в кривых в зависимости от нагрузки обмотки. А счетчик выдерживает 20хIмакс.сч - 150-200 А за 0,5 с.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 680, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines