Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта

Количество просмотров - 81580
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 575
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 11 Февраля 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Если две системы дымоудаления то по СП-31-.. т.6.9 п.1 Кс-1. Лучше предусмотреть шит (ЩДУ)

Проектировщик (Тюмень, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 11 Февраля 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Да, насосы дымоудаления

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 12 Февраля 2015 года, 04:02
(ссылка на это сообщение)

Да, насосы дымоудаления

Впервые услышал насосы дымоудаления за 55 лет работы проектировщиком
И какое их назначение?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 12 Февраля 2015 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю имеются ввиду вентиляторы системы дымоудаления все таки. В рабочем режиме в расчете электрических нагрузок они не учитываются, так как работают только при пожаре. Для системы ДУ необходимо предусматривать отдельный щит, противопожарных нужд, так как данные потребители относятся к потребителям противопожарных нужд. При выборе  ДГУ же необходимо брать вентилятор системы ДУ  максимальной мощности, так как одновременная работа обоих систем ДУ запрещена согласно СП6

Инженер (Новосибирск, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 12 Февраля 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

При выборе  ДГУ же необходимо брать вентилятор системы ДУ  максимальной мощности, так как одновременная работа обоих систем ДУ запрещена согласно СП6

Добрый день! Имеется ввиду  СП6.13130.2013?  что-то  не нашел там такого пункта...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 12 Февраля 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Я так понимаю имеются ввиду вентиляторы системы дымоудаления все таки. В рабочем режиме в расчете электрических нагрузок они не учитываются, так как работают только при пожаре. Для системы ДУ необходимо предусматривать отдельный щит, противопожарных нужд, так как данные потребители относятся к потребителям противопожарных нужд. При выборе  ДГУ же необходимо брать вентилятор системы ДУ  максимальной мощности, так как одновременная работа обоих систем ДУ запрещена согласно СП6

Т.е. если у меня 2 вентилятора приточный и вытяжной, то в расчете я беру наибольшую мощность 1 вентилятора?
Расчетную мощность основного ввода от ТП считать по тому же принципу? Т.е. брать 1 вентилятор, наибольший по мощности?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 12 Февраля 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Вам же написали выше, что в расчетной  мощности вентиляторы дымоудаления не учитываются, в СП 31-110 ясно вроде об этом написано,  их мощность учитывается только  при выборе сечения кабеля и номинала аппаратов защиты. Но вот  насчет  1 вентилятора как то не уверен. В том же  пункте 6.9 СП31-110 написано  о учете одновременной работы вентиляторов ПД и ДУ одной секции...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 12 Февраля 2015 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

естественно приточка и вытяжка работают вместе.
Информация об учете только одного вентилятора - имелось ввиду, работа ДУ только в одном пожарном отсеке, а не всего здания - не наш случай

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 12 Февраля 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

а разве в одном пожарном отсеке не бывает несколько вентиляторов ДУ?  по моему в данном случае как раз и будет все  здание, тем более всего 2 вентилятора (1ПД+1ДУ) и считать надо суммарно ДУ+ПД...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 12 Февраля 2015 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


Вам же написали выше, что в расчетной  мощности вентиляторы дымоудаления не учитываются, в СП 31-110 ясно вроде об этом написано,  их мощность учитывается только  при выборе сечения кабеля и номинала аппаратов защиты. Но вот  насчет  1 вентилятора как то не уверен. В том же  пункте 6.9 СП31-110 написано  о учете одновременной работы вентиляторов ПД и ДУ одной секции...

вот именно про это я и написал, что не обе системы ДУ считать а только одной секции, а по поводу СП видимо спутал, прошу прощения. Сейчас просто много работы

Инженер (Новосибирск, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 12 Февраля 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснения. Просто как то странно, да и запутаться можно на мой взгляд... Не подскажите, может есть какой-нибудь документ с комментариями к СП31-110 или ПУЭ? Потому что много неясного

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 12 Февраля 2015 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Мой вам совет, просто внимательно прочитайте СП 31.110-2003, Шалыгин и компания очень умные ребята, и все описали довольно подробно. Еще есть документ для расчета электрических нагрузок, он является альтернативой СП - РТМ36.18.32.4-92

Инженер (Новосибирск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 14 Июля 2015 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, насосы холодоснабжения от холодильной машины к какой группе отнести, а то не могу понять по СП 31-110 какой Кс взять для их распределительного щитка ШСУ?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 14 Июля 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, насосы холодоснабжения от холодильной машины к какой группе отнести, а то не могу понять по СП 31-110 какой Кс взять для их распределительного щитка ШСУ?
Полагаю, что "сантехническое и холодильное оборудование". Кс на распределительном щите будет один, а на ВРУ/ГРЩ другой, пониже.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 14 Июля 2015 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Вдогонку еще один вопрос. Вот если считаешь на уровне ВРУ/ГРЩ, по п. 6.18 и табл. 6.9, то кол-во ЭП в таблице 6.9 надо брать какое:
1. посчитать общее кол-во единичных ЭП подключенных через свои распред. шкафы к ВРУ;
2. единичным ЭП на уровне ВРУ/ГРЩ будет считаться распред. шкаф каждой группы ЭП(шкаф насосов холодоснабжения, шкаф хоз. насосов и т.п.)?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 18  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines