Семнадцатиэтажный дом с помещениями различного назначения. Где расположить ПС 2*630 кВА?

Количество просмотров - 5476
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 13 Января 2014 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

изучайте вопрос, товарищ. И прекращайте хамить-это не аргумент.
Детсад, чесслово [улыбка]
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 13 Января 2014 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)


это не аргумент.

31 - пост.
аргументов 3:0 в мою пользу.
так, говорите, что земля плоская?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Января 2014 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Митрофан Ляшенко
Ваша тяга к пониманию, а так же оценка собственных суждений как и они сами мне понятны.  
Вы хотите поспорить ваше право. Хамить-ну пробуйте, что же, может вам от этого лучше станет...Не хотите даже задаваться вопросами, ибо эго-иго-ваше дело ... [улыбка]. Я причем? [подмигиваю]
Вы просили вас не беспокоить-вас не беспокою. Или что-то изменилось?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Января 2014 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Или что-то изменилось?

жажда узнать, о Лучезарный, на чем зиждется Ваша позиция не дает мне покоя. неужели только на хеннеси?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Января 2014 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Хороший у вас город и люди отзывчивые, серьезно. Вокзал, небольшой, но красивый, а главное-чистый. Когда был первый раз проездом (по делам в Десногорск) был тепло удивлен отношению людей к друг другу. Даже полиция (тогда милиция) человеческая. Приятно.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 14 Января 2014 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)


он мне не
Цитата
не угодил
И технически множество (время идет) требований отнюдь не
Цитата
не так



:wall:Не понимаю.

Можно как-нибудь поподробнее и попонятнее?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines