Разъединители ОРУ. В каких случаях устанавливаются один, и в каких два заземляющих ножа?

Количество просмотров - 5441
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2014 года, 03:30
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы разобраться в каких случаях на разъединителях ОРУ устанавливается один заземляющий нож, а в каких случаях два заземляющих ножа.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

В зависимости от того, сколько точек надо заземлить. Скачайте типовые схемы ПС с сайта ФСК и методические рекомендации по из выбору и применению.
А в общем и целом, руководствуемся ПУЭ, заземлитель должен быть с каждой из сторон, откуда возможна подача напряжения.

Технический директор (Москва, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2014 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Посмотри ПУЭ 4.2.28, ПОТ РМ п.3.5.1

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Января 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы, сформулирую вопрос немного по другому, почему в одном случае см.лист 54 на разъединителях один ЗН (заземляющий нож), а на листе 37 на разъединителях два ЗН
* 54.pdf
(86.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 481]
* 37.pdf
(117.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 339]

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Января 2014 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Все правильно показано!
Схемы разные
110-5(А АН НА)
110-13
в схеме 110-13 в ячейках ОЛ наличие заз. ножей со стороны шин не предусматрив. Потому:
-  сложность в блокировке из за количества присоединений допустимых по данной схеме
-  наличие заземляющих ножей в ячейке обходного выключателя для заземления со стороны шин (не нужно дублировать заз ножи на других присоединениях).

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Января 2014 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Получается если в схеме 110-13, например будет отсутствовать обходной выключатель ( и обходная система шин) , тогда в ячейке секционного выключателя (лист.54) необходимо будет устанавливать разъединители с двумя ЗН ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Января 2014 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Верно
Но чуток уточню в терминологии:
Если есть ОСШ, то это либо 110-12, либо 110-13Н
если убрать ОСШ, то схема преобразуется в 110-13

Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Января 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Все же нарисовано в типовых схемах - делайте как там)
Два участка ток.частей от разъединителей до выкл. заземляется чтоб снять напряжение остаточное - я так понимаю.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines