Сообщение #1 : 13 Января 2014 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые! По ТУ имею условие:
"Установить в ячейке ЗРУ-10 кВ коммутационную и  защитную аппаратуру, технологически совместимую с конструкциями существующих ячеек."
Ячейка с выкатной тележкой (значит, КРУ?) Замеряли размеры :750х700х1700. Каков дальнейший алгоритм? Порылась в каталогах, почему-то остановилась на масленниках, не удается найти под эти размеры, слишком маленькая ячейка (производства 196..года, тип на ней не написан).
Что посоветуете, может с заводами надо списаться? Кто как делает такую замену?
Нагрузка на ячейку маленькая- всего-то 2 шт. КТПМ-25 КВА для освещения автотрассы, загруженные наполовину, а то и меньше.
Спасибо.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

ищите шильдики на самом выкатном элементе (с фасада) либо на самой ячейку КРУ (с фасада). на нем и написан тип ячейки и номинальный ток главных цепей и отключающая способность выключателя

Ищите такое:
IMAG0066.jpg
 
* IMAG0066.jpg
(93.41 Кб, 613x1024)  [скачать]  [загрузок: 589]


Что-то у вас сильно компактные размеры для такого года скорее всего это размеры не самой КРУ 10 кВ а выкатного элемента от ячейки

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2014 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Фото ячейки не помешало бы

Инженер (Кстово, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Да-да, как выяснилось, это размеры выкатного элемента. Шильдиков, увы, нет, все закрашено

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2014 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

hildik na to i hildik na nem vidavleni nadpisi, pridetsya otskablivat` krasku. libo zaprosit` u setevoi organizazii tip KRU

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Объект секретный, больше туда не пустят, да и город неблизкий. Имеем только фото и размеры. Увы

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2014 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

1. Поищите в старых учебниках, где типы КРУшек тех лет.
2. Если вам надо менять и выключатель и ТТ в линейной ячейке...не проще поставить новую КРУ со всем нужным оборудованием? Это будет правильнее, если конечно у вашего заказчика нет проблем с деньгами.
3. Скиньте заводу габариты ВЭ (выкатной элемент) и спросите можно ли на нем установить их выключатель (только не масляный!). При выборе выключателя не забудьте учитывать макс. ток КЗ на шинах. А на месте монтажа будут мучаться ...

Лучше 2 вариант!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2014 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Ретрофитами много кто занимается.
У нас Таврида стоит.
Лучше распечтать опросный лист и отправить официально эксплуатантам на заполнение. Там много информации требуется. http://www.tavrida.ru/Product/CommutationDevice/OrderForms/BB-TEL_6-10.aspx
Отдельно нужно узнавать про релейку и учет ЭЭ. Там свои опросники нужны.

? (Челябинск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Января 2014 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

1.jpg
 
* 1.jpg
(82.79 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 501]
2.jpg
 
* 2.jpg
(92.92 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 494]

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Января 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

это выкатной элемент? древняя вещь. советую послать фотки представителю производителя ретрофитов

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Января 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Да, похоже, что это выкатной элемент. Ячейка 1957 года выпуска. Наверное так и сделаю - отправлю фото производителям ретрофита.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Января 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

У каждого завода по выпуску выключателей есть своя линейка ретрофита (у Тавриды, Самары и т.д.), на которые подготавливается опросные листы. Также необходимо решение по РЗА и учету (по необходимости).  Таких ВЭ не видел еще(

Инженер (Барнаул, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Января 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Эх, наши представители фирмы ABB пишут, что недостаточно им этих фото и размеров тележки. Нужны еще "технические данные", а какие-не указывают...

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

вообще. похожа на К-12, но точно не скажу. посмотрите из той серии

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

кажется нашел. посмотрите вот это
http://www.bester-m.ru/goods/index.php?section=20&subSection=60&type=goods

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 673, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines