Существующая ячейка ЗРУ-10 кВ. Как укомплектовать?
|
Количество просмотров - 4602
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ирис
|
На моем фото выключатель внизу, а на вашей ссылке-вверху тележки.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Micky
|
так это с вакуумным выключателем. тележка та же?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Тележка вроде та же, размеры конечно не сравнишь, но контуры похожи. А что, вакуумный выключатель будет становиться наверху тележки? Так можно ставить? Или можно и внизу?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Micky
|
кто как ставит. в этой компании видимо так. разные переделки существуют. ну и обычно у ВМ управление сверху, у ВВ снизу.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Вообще никакой завод вам не заменит выкатной элемент без замера габаритных и вспомогательных размеров особенно если вы не уверены в типе ячейке. Все равно Вам придется получать повторный пропуск на объект и шкрябать шильдик от краски, помимо этого придется еще выполнить замер габаритных размеров + дополнительные... В противном случае на свой страх и риск похоже на ячейку ВЭ К-IIIУ
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Видимо так и придется делать...
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Михаилъ
|
Помнится на одном объекте региональный представитель завода сам выехал на объект и произвел замеры - а мы в проекте заложили ретрофит этого завода Свяжитесь с заводом
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Ирис
|
сам выехал на объект и произвел замеры Да я всех обзвонила местных представителей (ABB, Siemens), они не могли объяснить даже какие данные им нужны конкретно. Просто отписались, что не все технические данные предоставлены. Я им предоставляла еще габариты тележки, снятые нашим специалистом, вот такое:
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Михаилъ
|
Свяжитесь с Тавридой Электрик. Вам нужен разрез тележки с указанием точного расположение контактов выключателя.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Micky
|
похоже на ячейку ВЭ К-IIIУ у Вас на чертеже контакты "тюльпан", а на фото автора "губки". скорее всего это ячейка К-III с ВМЭ. Тавриде достаточно фото и тип ячейки и заменяемого выключателя. У меня ситуация еще лучше. Заказчик хочет перейти в смежное помещение РП-10 шинным мостом и поставить там новую ячейку,причем мост отвести от СВ!!! (там и так уже мост стоит ко 2 секции шин) документов на РП тоже никаких, производителя КСО не определить, есть только фото. вместе с поставщиком предложили гибкие токопроводы, но заказчик отказался. говорит, езжайте, делайте замеры. вот скоро наверно поедем вместе с представителем завода по производству электрооборудования...вопрос в том, отключат ли ради нас РП! ведь оттуда 3 завода и микрорайон питаются...
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
для замеров вам всего навсего нужна выкатная тележка которая может быть к вашему приезду выкачена (отключен один потребитель, ненужно гасить РП) В ячейках К-IIIу применяются ламельные контакты! по рисунку не определить.
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Micky
|
для замеров вам всего навсего нужна выкатная тележка которая может быть к вашему приезду выкачена (отключен один потребитель, ненужно гасить РП) если бы тележки...у нас на РП стоят КСО (предположительно 272). а шинный мост будем присоединять к сборным шинам. вот замеры шин и их положения по отношению к ячейкам будем делать. начальник рассказывал, что у него уже было такое. когда привезли шинный мост, оказалось, немного не подходит. гнули ломами, подгоняли. куда деваться...
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
|