Кабель 6 кВ из сшитого полиэтилена. Как определить строительную длину кабеля?

Количество просмотров - 1790
(ссылка на эту тему)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Января 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектанты!
У меня возник вопрос по поводу определения строительной длины кабеля 6 кВ из сшитого полиэтилена в однофазном исполнении.
Подскажите, пожалуйста, как определить эту величину? Есть какие-то стандартные длины в зависимости от сечения кабеля? Или может нужны определённые расчёты? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Кабель в зависимости от прокладки считается : в траншее змейкой 1.06+1.02; в трубе в кабель-канале и т.д. 1.02; + на разделку можно 1м. На барабан наматывается следующие длины 200; 300; 450.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2014 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Bonivur, а из какого источника Вы взяли информацию о данных длинах (200, 300, 450)?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Января 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Длина кабеля на барабане зависит от наружного диаметра кабеля и номера (размера) барабана. Все эти данные есть на сайтах производителей кабелей. При необходимости, нарежут нужной Вам длины.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Mav, так как определить эту нужную длину? У меня кабель длиной около 1,5 км с большим количеством поворотов.
Я читала, что на строительную длину д.б. не более 8 поворотов под углом 90 градусов, а в ПУЭ написано, что количество муфт на кабеле длиной 1 км в однофазном исполнении д.б. не более 2-х (п. 2.3.70). Спрашивала у производителя кабеля, так они сказали, что нужно делать расчёт тяжения кабеля. А я в интернете нашла только расчёт для кабелей 110-220 кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Января 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Возьмите барабан с которым вы сможете нормально работать (обычно не более №22, большего размера проблемно возить) и посчитайте, сколько кабеля вашего сечения на нем поместится. Расчет тяжения - муторное дело со множеством неизвестных. Обычно ориентируются на не превышение допустимого тяжения уже при прокладке. Для этого строительно-монтажная организация делает Проект производства работ (ППР), где все описывается и считается и принимаются техмероприятия по его не превышению.
Почитайте СНиП 3.05.06-85* Электротехнические условия и рекомендации заводов по прокладке.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2014 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


Обычно ориентируются на не превышение допустимого тяжения уже при прокладке. Для этого строительно-монтажная организация делает Проект производства работ (ППР), где все описывается и считается и принимаются техмероприятия по его не превышению.

А если при прокладке кабеля тяжение будет выше нормы, а соединительных муфт окажется меньше требуемого, то что тогда?


Почитайте СНиП 3.05.06-85* Электротехнические условия и рекомендации заводов по прокладке.

Почитала. Почти вся информация из ПУЭ. А по моему вопросу ничего(

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 13 Января 2014 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

А если при прокладке кабеля тяжение будет выше нормы, а соединительных муфт окажется меньше требуемого, то что тогда?

Так Вы кого представляете? СМО или проектную конторку?
Окажется, что тяжение приблизилось к предельному - будут уменьшать его. Где-то ручками понесут, где-то уголок срежут - потом руками поправят. Много есть всяких вариантов...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Января 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Так Вы кого представляете? СМО или проектную конторку?

проектную организацию

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Января 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Спросите у завода сколько макс. длины вашего кабеля они намотают на барабан. Вам же и всем проще чтоб было как можно меньше соед. муфт.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines